;********************************** Sensor_ Ultrasonido_01.asm **************************
;
;	===================================================================
;	  Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;	  E. Palacios, F. Remiro y L. López.          www.pic16f84a.com
; 	  Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
;	===================================================================
;
; Programa para un medidor de distancias hasta un objeto utilizando sensor por ultrasonido
; SRF04.
;
; Para el control del sensor en primer lugar se genera un  pulso de 10 µs a nivel alto por
; la línea RA3 que se conecta a la entrada de disparo del sensor. Seguidamente se espera a
; que en el sensor se ponga un nivel alto en la salida ECO que se conecta a la línea RA4 y 
; se utilizan las interrupciones por desbordamiento del Timer 0 para medir el tiempo que
; está en alto el pulso. Seguidamente se visualiza en el módulo LCD el valor de la distancia
; hasta el objeto expresada en centímetros.
;
; Por cada centímetro de distancia al objeto el SRF04 aumenta 60 µs la anchura del pulso.
; En este programa la distancia mínima que se puede medir es 3 cm y la máxima 250 cm.
;
; ZONA DE DATOS **********************************************************************

	LIST		P=16F84A
	INCLUDE		<P16F84A.INC>
	__CONFIG	_CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC

	CBLOCK  0x0C
	Distancia						; Se expresará en centímetros.
	ENDC

#DEFINE  Disparo	PORTA,3			; Disparo para iniciar la medida.
#DEFINE  Eco		PORTA,4			; Pulso cuya anchura hay que medir.
#DEFINE  piezo      PORTB,1         ; salida al piezoelectrico.

MIN_DISTANCIA		EQU	.3
MAX_DISTANCIA		EQU	.250
TMR0_Carga60micros	EQU d'256'-d'27'; Valor obtenido experimentalmente con la
									; ventana Stopwatch para una interrupción del
; Timer 0 cada 60 µs.  Si no mide correctamente por las tolerancias de los componentes habrá
; que hacer un ajuste fino de este valor, comprobándolo sobre las condiciones reales.
;
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************

	ORG 	0
	goto	Inicio
	ORG	4
	goto	ServicioInterrupcion

Mensajes
	addwf	PCL,F
MensajeDistancia
	DT "   Distancia: ", 0x00
MensajeCentimetro
	DT " cm", 0x00
MensajeDistanciaMenor
	DT "Dist. MENOR de:", 0x00
MensajeDistanciaMayor
	DT "Dist. MAYOR de:", 0x00
Inicio
	call	LCD_Inicializa
	bsf		STATUS,RP0
	bcf		Disparo
    bcf     piezo
	bsf		Eco
	movlw	b'00000000'				; Prescaler de 2 para el TMR0.
	movwf	OPTION_REG
	bcf		STATUS,RP0
	bcf		Disparo					; Inicializa línea de disparo en bajo.
Principal
	clrf	Distancia				; Inicializa el registro.
	bsf		Disparo					; Comienza el pulso de disparo.
	call	Retardo_20micros		; Duración del pulso.
	bcf		Disparo					; Final del pulso de disparo.
Espera_Eco_1
	btfss	Eco						; Si ECO=0, espera el flanco de subida de la señal
	goto	Espera_Eco_1			; de salida del sensor.
    bsf     piezo                   ; si detecta un pulso en alto
	movlw	TMR0_Carga60micros		; Ya se ha producido el flanco de subida.
	movwf	TMR0					; Carga el Timer 0.
	movlw	b'10100000'				; Autoriza interrupción del TMR0 (T0IE).
	movwf	INTCON
    goto    Espera_Eco_0
Espera_Eco_0
	btfsc	Eco						; Espera flanco de bajada de la señal de la salida
	goto	Espera_Eco_0			; del SRF04.
    bcf     piezo
	clrf	INTCON					; Se ha producido el flanco de bajada. Prohíbe interrup.
	call	Visualiza				; Visualiza la distancia.
	call	Retardo_2s				; Espera un tiempo hasta la próxima medida.
Fin	goto	Principal
	
; Subrutina "ServicioInterrupcion" ------------------------------------------------------
;
; Se ejecuta debido a la petición de interrupción del Timer 0 cada 60 µs que es el incremento
; de la anchura de pulso por centímetro de distancia medido. La variable "Distancia" contiene el
; valor de la distancia expresada en centímetros.
;
ServicioInterrupcion
  	movlw	TMR0_Carga60micros		; Carga el Timer 0.
	movwf	TMR0
	movlw	.1						; Se utiliza instrucción "addwf", en lugar de "incf"
	addwf	Distancia,F				; para posicionar flag de Carry.
	movlw	MAX_DISTANCIA			; En caso de desbordamiento carga su máximo valor.
	btfsc	STATUS,C
	movwf	Distancia
	bcf		INTCON,T0IF
	retfie

; Subrutina "Visualiza" -----------------------------------------------------------------
;
; Visualiza la distancia expresada en centímetros. Se hace de manera que cuando haya que
; visualizar un número mayor de 99 las decenas siempre se visualicen aunque sean cero.
; Y cuando sea menor de 99 las decenas no se visualicen si es cero.
;
; Si la distancia es menor de 3 cm o mayor de 250 cm aparece un mensaje de error.
;
Visualiza
	call	LCD_Borra				; Borra la pantalla anterior.
	movlw	MIN_DISTANCIA			; Va a comprobar si es menor del mínimo admisible.
	subwf	Distancia,W				; (W) = (Distancia) - MIN_DISTANCIA
	btfss	STATUS,C				; ¿C=1?, ¿(W) positivo?, ¿(Distancia) >= MIN_DISTANCIA?
	goto	DistanciaMenor			; No ha resultado menor, y salta al mensaje de error.
	movf	Distancia,W				; Va a comprobar si es mayor del máximo admisible.
	sublw	MAX_DISTANCIA			; (W)=MAX_DISTANCIA-(Distancia)
	btfsc	STATUS,C				; ¿C=0?, ¿(W) negativo?, ¿MAX_DISTANCIA < (Distancia)?
	goto	DistanciaFiable			; No, la medida de la distancia entra dentro del rango.
;
DistanciaMayor
	movlw	MAX_DISTANCIA			; La distancia es mayor que el máximo.
	movwf	Distancia
	movlw	MensajeDistanciaMayor
	goto	VisualizaDistancia
;
DistanciaMenor
	movlw	MIN_DISTANCIA			; La distancia es menor del mínimo fiable.
	movwf	Distancia
	movlw	MensajeDistanciaMenor
	goto	VisualizaDistancia
DistanciaFiable
	movlw	MensajeDistancia
VisualizaDistancia
	call	LCD_Mensaje
	movlw	.5						; Centra la medida de la distancia en la segunda línea 
	call	LCD_PosicionLinea2		; de la pantalla.
	movf	Distancia,W
	call	BIN_a_BCD				; Lo pasa a BCD.
	movf	BCD_Centenas,W			; Primero las centenas.
	btfss	STATUS,Z				; Si son cero no visualiza las centenas.
	goto	VisualizaCentenas
	movf	Distancia,W				; Vuelve a recuperar este valor.
	call	BIN_a_BCD				; Lo pasa a BCD.
	call	LCD_Byte				; Visualiza las decenas y unidades.
	goto	Visualiza_cm
VisualizaCentenas
	call	LCD_Nibble				; Visualiza las centenas.
	movf	Distancia,W				; Vuelve a recuperar este valor.
	call	BIN_a_BCD				; Lo pasa a BCD.
	call	LCD_ByteCompleto		; Visualiza las decenas (aunque sea cero) y
Visualiza_cm						; unidades.
	movlw	MensajeCentimetro
	call	LCD_Mensaje
	return

	INCLUDE  <RETARDOS.INC>
	INCLUDE  <LCD_4BIT.INC>
	INCLUDE  <LCD_MENS.INC>
	INCLUDE  <BIN_BCD.INC>
	END
	
;	===================================================================
;	  Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;	  E. Palacios, F. Remiro y L. López.          www.pic16f84a.com
; 	  Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
;	===================================================================