TODOPIC
Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: gauchosuizo en 23 de Junio de 2006, 10:50:08
-
hola
Existe alguien en el foro que haya implementado la interfaz Profibus con un microprocesador (p.e. PIC, AVR, etc) ?
Gracias
Pablo
-
revivo este tema para preguntar lo mismo que gauchosuizo. :(
Con todo lo que he buscado parece que es bastante difícil implementar un algoritmo para manejar el profibus dp (en los manuales no aclaran ciertos detalles técnicos acerca de los comandos)
-
Segun escuche por ahi... hace falta un chip en concreto que llamaban profichip. Siemens creo que no te va a dar informacion de como funicona el profibus.
1 saludo
-
Es el maldito problema de las redes de Siemens!!
No son de especificacion abierta y puedes cometer muchos errores y gastar bastante dinero si quieres invertir en usarlas.
Yo les recomiendo a ambos que utilizen alguna de las redes de campo que ya marcan el futuro, como son:
- DeviceNet (Especificacion abierta de ODVA, basada en CAN)
- CanOpen (Especificaion abierta de CAN CIA, tambien basada en CAN)
- ModbusTCP (Especificacion abierta de Modbus Org, basada en Ethernet, con protocolo deterministico)
- Ethernet I/P (tambien es basada en ethernet, de ODVA, el I/P significa Industrial Protocol)
Hoy en dia hay que basarse en las tendencias del mercado y dar por tierra con los que mantienen las especificaciones de sus redes guardadas bajo 4 llaves !!! :mrgreen: :mrgreen:
-
Ciertamente cierto :( , ayer caí en esta web:
http://www.pbmaster.org/es/index.pl
el autor pretende (ó pretendía) mostrar el profibus en todo su esplendor y al parecer tuvo problemas y retiró el material.
.. Siemens creo que no te va a dar informacion de como funicona el profibus.
...
y para eso precisamente lo requería, para entablar una comunicación con un equipo siemens. Ese proyectico que me encargaron ya no vá, ni de broma, no me voy a meter en camisa de once varas. :5}