TODOPIC
Mecatrónica => PLC - Control Lógico Programable => Mensaje iniciado por: solsys en 29 de Marzo de 2006, 11:22:00
-
Hola, se ve que la gente no utiliza mucho los panasonic, antes nais o matsushita.
En fin, por si alguien lo ha utilizado.... necesito saber si existe, que casi seguro que sí, una función que me permita utilizar un solo pulsador para hacer un marcha/paro.
Gracias a todos por leer esto.
y si me contestas, encima eres la ostia.
-
Hola, se ve que la gente no utiliza mucho los panasonic, antes nais o matsushita.
En fin, por si alguien lo ha utilizado.... necesito saber si existe, que casi seguro que sí, una función que me permita utilizar un solo pulsador para hacer un marcha/paro.
Gracias a todos por leer esto.
y si me contestas, encima eres la ostia.<img src="http://pics.miarroba.com/caretos/bounce.gif" alt="Rebotado" title="Rebotado" />
yo quiero ayudarte pero no conozco ese automata, si tiene algun manual en pdf o conoces el modelo te digo como hacerlo, en todos se puede implementar con distintos grados de complejidad entre unos y otros :mrgreen:
Saludos, roberto
-
Hola entiendo que con una misma entrada queres habilitar deshabilitar una salida.
Si es asi supongamos que la entrada es X0 y la salida Y0.
el programa es:
x0 Y0 Y0
_! !____________<DF>_____!/!_________________<SET>
!
! Y0 Y0
!__! !____________[TX0 K2]_____<RESET>
la idea es cuando cierra x0 si Y0 esta desactivada se activara
si esta activada se desactivará 0,2 segundos luego de activada x0
si no es suficiente tiempo cambiar k2 por un numero mas alto.
DF sirve para que no vuelva a tirar Y0 cuando apretamos para borrar.
Espero que te sirva no lo ensaye cualquier cosa a las ordenes.