TODOPIC
FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 08 de Febrero de 2007, 10:38:43
-
Hola, he oido hablar de los voltimetros de verdadero valor eficaz, y me gustaria saber para que se usan, supongo que para medir señales de 50 o 60Hz que no sean senoidales puras, osea las de salida de un regulador de alterna.
Pero me gustaria conocer sus utilidades para diseñar uno.
Saludos y gracias.
-
Hola
En mi trabajo se acostumbra medir la salida de equipos UPS (Uninterruptible power systems) la cual es en AC, 127VAC 60Hz. Hay unos equipos chinos que usan una tecnología (de la cual no me sé su nombre :D ) y cuando están en alimentación normal y se miden con un voltímetro normal sí dan 120VAC; pero cuando se les hace corte de energía y comienza a trabajar el inversor de AC, y se mide con el voltímetro, el voltaje eficaz que supuestamente hay es de 90VAC.
Habíamos pensado que el equipo estaba mal, pero luego lo medimos con uno TRUE RMS y pues ya entregó el verdadero... 120VAC.
Esa es mi experiencia con esos voltímetros y una aplicación práctica. :mrgreen:
-
Sirven para medir el Vef. de cualquier tipo de señal que no sea senoide pura y dura en AC o completamente continua en CC.
Imaginate una señal senoide que esté recortada, un voltimetro no true RMS te hará la operación raiz de (Vpico-pico)^2 y no te dará el verdadero valor eficaz que seria calculando el área de esa onda. Claro los calculos true RMS son bastante más costosos debiendo utilizar cáculo diferencial e integrales. Hay un hilo por el foro que trata el tema y se habla de familias dspic para realizar los calculos... así que no es cualquier cosa.
en CC cualquier señal que no sea continua pura, como puede ser una señal pulsante también te la falseará.
Por tanto con el voltimetro tradicional solo podemos medir senoides puras y continuas puras.
-
Bueno, sigo con este tema, y me pregunto que tipo de señal de corriente circula por la entrada de 220vac de una fuente conmutada como puede ser la de un PC, un TV etc.
¿Aparecen armonicos de 50Hz? o ¿Armonicos de la frecuencia de conmutacion de la fuente?
Saludos.
-
Este es un tema ya tratado en el foro.
Aquí tienes un ejemplo de implementación:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11720.msg113837#msg113837
Un saludo
-
Se me olvido ese hilo, perdon.
Un saludo.