tengo un micro plc ic200ual006, y me encuentro con una duda respecto a las entradas analogicas %ai18 y %ai19.
en la %ai18 tengo una entrada de señal de 4 a 20 mA que funciona correctamente , pero al conectar otra señal de 4 a 20mA en la entrada %ai19 , me descontrola el otro canal el %ai18.
e observado que las dos señales son del tipo word y con una longitud de 2, y con la tabla de variables al incorporar las dos señales me da lo siguiente.
%Ai18 word 2 %ai18
%ai19
%Ai19 word 2 %ai19
%ai20
e probado cambiar la longitud por 1 ,pero sigue dandome error.
-
no conocia esos plc´s, pero en ocasiones con las EA pasa eso cuando estan configuradas en modo diferencial. los modulos que uso se configuran con unos Switchs.
un saludo
-
efectivamente , esta configurado en diferencial, ya estoy cambiandolo y reportare lo que pase.
un montonazo de gracias, si es esa la solucion no sabes el cabe que me hechas
-
solucionado, se trata de que el primer canal de analogica viene predefinido con una longitud de 2 y yo utilizaba una funcion de comparacion de doble precision, con lo cual cogia 32 bit, solucion , cambiar a una menor precision y solo utilizo 16 bit, con lo cual la lectura de este no se superpone a la anterior.

ya se que es cosa de novato, pero lo que mas me alegra
es que lo resolvi solo.
de verdad que agradesco la ayuda de pacalaconcurso y como dije , aqui pongo la solucion a mi problema, quien sabe a o mejor le sirve a alguien????????