Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: ctorres en 13 de Septiembre de 2007, 09:55:57
-
Hola a todos, es mi primer mensaje, y espero que pueda colaborar todo lo que pueda en este foro, aportando lo poquito que se por ahora de microcontroladores.
Bueno, el caso es que estoy desarrollando una aplicacion y me gustaria saber como puedo detectar que no se ha detectado una sonda de temperatura NTC, PT100, o K.
Un saludo a todos :-)
-
Hola ctorres, para todas esas sondas se me ocurre solo una manera de hacer lo que deseas:
Realisas una escala que parta de por ejemplo -50°C y hasta la temperatura máxima de deseas, como las sondas necesitan de amplificadores operacionales realizas el diseño de los mismos de tal manera que al estar las sondas desconectadas la temperatura sea indicada como -50°C y como tú sabes que la sonda no está midiendo esa temperatura pues sabes que se encuentra desconectada.
Espero puedas entenderme, por supuesto como el tipo de sondas son distintas individualmente hay otras formas de detectar lo mismo, pero para todas en el mismo circuito es la unica manera que se me ocurre.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
-
Hola amigo, tu problema de la pt100 es sencillo, se soluciona en el transmisor.
La pt100 marca a unos 30 grados celsius 100 ohmios, puedes partir de ahi, si no hay esa resistencia es pq no esta conectada. Ademas si usas un transmisor de corriente, de 4-20 mA es mas sencillo , si no hay corriente, no hay pt100
-
Si se trata de una sonda térmica clase K puedes usar un integrado de dallas-maxim, el MAX6675, el cual te traduce la temperatura de la sonda a una trama digital, trama en la que uno de los bits indica si la sonda tiene algun tipo de desperfecto o desconexión. Si la sonda está bien mandará un 0, si la sonda está rota o desconectada manda un 1.
Salud y suerte!!!!
Dews!!!!!