En primer lugar, felicidades a todo el foro. Lo acabo de descubrir y me parece que tiene una coleccion excelente de temas muy interesantes. Espero colaborar en la medida de lo que den mis conocimientos.
Estoy desarrollando un sistema de control para una caldera. Me gustaria que me recomendaran el tipo de sonda a usar para las siguientes magnitudes. Voy a trabajar con sondas tipo PT100 o PT1000 para magnitudes que van de 0 a 90ºC. Me gustaria saber que me recomiendan para medir temperaturas del orden de 0 a 500ºC (habia pensado en termopar tipo K).
Tambien me interesa que la forma de controlarlo sea lo mas parecido a las PT100 o lo mas sencillo posible. Para el control de estas he utilizado una tabla que viene en las especificaciones que relaciona la temperatura con el valor de resistencia.
Por otra parte, para el control de la combustion habia pensado en usar una sonda lambda para medir el nivel de oxigeno que se inyecta en el hogar y controlar un ventilador que inyecte mas o menos aire. Alguien a trabajado con estas sondas? Me interesa en un principio como se conectaria al micro. He leido en algunos post de este foro que la medicion se hace en funcion de valores de tensiones, asi que creo que es parecido a lo que he hecho con las PT100.
Les agradeceria cualquier ayudita respecto a estos dos temas.
Un saludo y muchas gracias! :-/
-
Hola Torres007: respondo un poco tarde porque soy mas nuevo que tu en el foro, te cuento que trabajo en una central termoelectrica y tenemos cuatro calderas (216Mw instalados), tal vez pueda ayudarte con algo.
Para los rangos de temperatura de 0 a 90ºC van bien las PT100 y tambien utilizamos las NI100.
Para el rango de 0 a 500ºC utilizamos las termocuplas tipo K.
Por ultimo para el control de combustion utilizamos efectivamente una sonda lambda,pero no como tu dices para medir el oxigeno que se inyecta en el hogar, sino que con la sonda medimos la cantidad de oxigeno libre a la salida de la combustion, de esta manera se optimiza la combustion (lo mismo hacen los autos con inyeccion electronica, para que te des una idea).
Espero te sirva de algo esta informacion, si tienes mas dudas con gusto te ayudare si esta a mi alcance. :P
-
Hola Muchachos:
Quiza esto les sirva como orientacion
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13583.20
Saludos desde Cordoba Argentina
-
mira este link http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21565.0 depronto te pueda servir algo de lo que estoy haciendo actualmente
-
En el foro de usuarios de GNC de Argentina www.gncusers.com.ar han desarrollado un "lambdómetro" con un LM3914...precisamente para calibrar los equipos de GNC.
Quizas te sirva como medidor visual......o, al tener 10 salidas de LED, además usar cada una como señal para comandar el soplador?
Saludos