TODOPIC
Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: 16f en 09 de Mayo de 2008, 23:48:29
-
hola amigos otra vez con los rele de bombas pero este es de 4 motores.
EL RELE DEBE PROGRAMAR SI SON 2 MOTORE 3 O 4 A CONECTAR
EXISTEN 4 SENSORES DE PRESION CONTACTOS N/A, ENTRE MAS SENSORES ACTUAN MAYOR CANTIDAD DE AGUA SE DEBE BOMBIAR ENTONCES MAS MOTORES EN ACCION.
LA GRACIA DEL SISTEMA ES QUE SE SECUENCIA O ALTERNA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES PARA SU TRABAJO
EJEMPLO SI SE ACTIVA EL MOTOR UNO Y DEJA DE FUNCIONAR , CUANDO SE EFECTUE OTRO EVENTO SERA EL MOTOR 2
LUEGO OTRO EVENTO EL 3 Y .............EL 4.
LA IDEA ES QUE NO SE REPITAN AL ACTIVAR. MAYOR VIDA UTIL DE LOS MOTORES
OTRA CONDICIONANTE ES QUE EL REQUERIMIENTO DE BOMBEO SERA 2 SENSORES =2 MOTORES, 3 SENSORES= 3MOTORES ETC.
NOTA CUANDO ACTUAN MAS DE 2MOTORES EXISTE UN RETARDO ENTRE MOTORES EN LA PARTIDA 3SEG APROX
SISTEMA
1 PULSADOR PARA RESET
1 PULSADOR PARA PROGRAMAR 2MOTOR 3MOTOR 4MOTOR
1 TEST MANUAL ( PRUEbA EL ESTADO DE CADA BOMBA)
3 LED INDICAN CUAL ES EL PROGRAMA
4 LED INDICAN QUE MOTOR ACTUA
-
Saludos 16f! :-)
Bueno ya luego veré cómo puedo ayudarte, pero por ahora quería decirte que no sé si has leído las reglas del foro sobre no escribir todo en mayúsculas... por favor trata de que no vuelva a ocurrir... es bastante desagradable leer todo en mayúscula. :x
Ahora bien, en cuanto a lo que mencionas, hay algunas cosas que no tengo claras:
1- El pulsador "test motor"... qué es lo que tiene que hacer exactamente? Que al irse presionando se encienda y apaguen las bombas como en secuencia?
2- Sobre los leds... qué quieres decir con "indicar cual es el programa"?
3- Quedarían 2 leds, pues en tu diagrama veo solo 3... no faltarían dos más para corresponder con los 4 motores?
Ok por ahora es todo, nos leemos! :mrgreen:
-
disculpa la letra......................
amigo firepic, mira referente al programa:
pulsador test , cada vez que pulso se activa 1 motor, pulso otra vez y se activa motor 2 a si en forma consecutiva y luego despues del motor 4 todos motors estan apagados.
pulsador programa , podre seleccionar entre 3 programas , eso dependera de la cantidad de motores a conectar aqui tengo 3 led para visualizar que programa estoy ocupando.
pro1= motor 1 y motor2 se activa por 1 sensor ( el programa esta hecho por firepic)
pro2= moto1 , motor 2 y motor3 activado por 3 sensores (activacion= 1 sensor 1 motor , 2 sensores 2 motores, 3sensores 3 motores)
pro3= del motor 1 al motor 4 activado por 3 sensores( activacion= 1 sensor 1 motor , 2 sensores 2 motores, 3sensores 3 motores, 4sensores 4motores)
existen cuatro leds que identifican que motor actua en el momento ( estos no estan en el esquema pero estan en paralelo con el motor, o mejor dicho interactuan con cada motor.
la funcion primordial de todo esto es poder alternar las bombas, como ya se hizo con el pro1
cuando existan mas de 1 motor a activar tiene que existir un retardo entre motores para que no sufran las protecciones.
-
Saludos! :-)
Así está más clara la cosa...
pro3= del motor 1 al motor 4 activado por 3 sensores( activacion= 1 sensor 1 motor , 2 sensores 2 motores, 3sensores 3 motores, 4sensores 4motores)
Aquí no serán más bien 4 sensores, como colocas luego en paréntesis? Bueno es sólo un detalle que seguro se te pasó...
Ok en lo que tenga algo lo publicaré...
No más, nos leemos! :mrgreen:
-
amigo tienes toda la razon 4 sensores
-
Ok! :)
Una cosa 16f, no tendrás algo ya adelantado que puedas publicar?
Cómo pensabas hacerlo?
Si tienes algo para los últimos dos programas (ya el primero está hecho) colócalo hombre! :-/
Nos leemos pues! :mrgreen:
-
ok mira he hecho distintos tipos de programas.
claro aqui no tengo secuencia si no que es por una logica de entrada
DEVICE 16F628A
XTAL 20
TRISB = 0
TRISA = 1
CMCON = 7
CONT VAR BYTE
conta var BYTE
CONTT VAR BYTE
CONTTa VAR BYTE
SYMBOL sw1 = PORTA.0
SYMBOL sw2 = PORTA.1
SYMBOL sw3 = PORTA.2
SYMBOL sw4 = PORTA.3
SYMBOL sw5 = PORTA.4
SYMBOL SW6 = PORTA.7
CONT = 0
CONTA = 1
CONTT = 2
contta = 3
PORTB = 0
ww:
PORTB = 0
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN mx
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN m123 'motores 1 2 y 3
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN m124 'motores 1 2 y 4
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN m134 'motores 1 3 y 4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN m234 'motores 2 3 y 4
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN m12 'motor 1y2
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN m1 'motor 1
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN m23 'motor 2y3
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN m14 'motor 1y4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN m4 'motor 4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN m3 'motor 3
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN m12 'motor 1 y 2
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN m2 'motor 2
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN m24 'motor 2 y 4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN ww 'todos los motores
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN m34 'motor 3 y 4
IF PORTB.0 = 1 THEN
cont = cont + 1
ENDIF
IF PORTB.1 = 1 THEN
conta = conta + 1
ENDIF
IF PORTB.2 = 1 THEN
contt = contt + 1
ENDIF
IF PORTB.3 = 1 THEN
contta = contta + 1
ENDIF
IF cont < conta THEN m1
IF cont > conta THEN m2
IF cont < contt THEN m3
IF cont > contt THEN m4
GOTO ww
m123:
PORTB =%00000111
DELAYMS 1000
GOTO ww
m124:
PORTB =%00001011
DELAYMS 1000
GOTO ww
m23:
PORTB =%00000011
DELAYMS 1000
GOTO ww
mx:
PORTB =%00001100
DELAYMS 1000
PORTB =%00001111
DELAYMS 1000
GOTO ww
m12:
PORTB =%00000011
DELAYMS 1000
GOTO ww
m13:
PORTB =%00000101
DELAYMS 1000
GOTO ww
m14:
PORTB =%00001001
DELAYMS 1000
GOTO ww
m24:
PORTB =%00001010
DELAYMS 1000
GOTO ww
m134:
PORTB =%00001101
DELAYMS 1000
GOTO ww
m234:
PORTB =%00001110
DELAYMS 1000
GOTO ww
m34:
PORTB =%00001100
DELAYMS 1000
GOTO ww
m1:
PORTB =%00000001
DELAYMS 1000
GOTO ww
m2:
PORTB =%00000010
DELAYMS 1000
GOTO ww
m3:
PORTB =%00000100
DELAYMS 1000
GOTO ww
m4:
PORTB =%00001000
DELAYMS 1000
GOTO ww
-
Ah, 16f, otra cosa... podrías colocar el circuito que mandaste en .doc, pero en el propio .dsn?
Para trabajar con tu propio circuito.
Ok nos leemos! :mrgreen:
-
ok men
-
actualizo el programa.
DEVICE 16F628A
XTAL 20
TRISB = 0
TRISA = 1
CMCON = 7
CONT VAR BYTE
conta var BYTE
CONTT VAR BYTE
SYMBOL led1 = PORTB.0
SYMBOL led2 = PORTB.1
SYMBOL led3 = PORTB.2
SYMBOL led4 = PORTB.3
SYMBOL led5 = PORTB.4
SYMBOL led6 = PORTB.5
SYMBOL led7 = PORTB.6
SYMBOL led8 = PORTB.7
SYMBOL sw1 = PORTA.0
SYMBOL sw2 = PORTA.1
SYMBOL sw3 = PORTA.2
SYMBOL sw4 = PORTA.3
SYMBOL sw5 = PORTA.4
SYMBOL SW6 = PORTA.7
CONT = 0
CONTA = 0
CONTT = 0
PORTB = 0
DELAYMS 50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' MONITOREO DE BOMBA
ini:
IF sw5 = 1 THEN
DELAYMS 2000
cont = cont + 1
IF CONT = 1 THEN M1
IF CONT = 2 THEN M2
IF CONT = 3 THEN M3
IF CONT = 4 THEN M4
ENDIF
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''SELECCION NUMERO DE BOMBA
IF SW6 = 1 THEN
DELAYMS 500
conta = conta + 1
IF CONTA = 1 THEN pro1
IF CONTA = 2 THEN PRO2
IF CONTA = 3 THEN PRO3
IF CONTA = 4 THEN M8
ENDIF
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''set para 2 motores
pro1: IF sw1=0 THEN
DELAYMS 100
WHILE sw1=0
HIGH led1
WEND
ELSE
GOTO pro1
ENDIF
LOW led1
evalua: IF sw1=0 THEN
DELAYMS 100
WHILE sw1=0
HIGH led2
WEND
ELSE
GOTO evalua
ENDIF
LOW led2
GOTO ini
END
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' set para 3 motores
PRO2:
PORTB.6=1
DELAYMS 500
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw4 = 0 THEN ini
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw4 = 0 THEN M1
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw4 = 0 THEN M2
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw4 = 1 THEN M3
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw4 = 0 THEN M4
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw4 = 1 THEN M2M3
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw4 = 1 THEN M3M4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw4 = 1 THEN MX
GOTO ini
''''''''''''''''''''''''''''''''''set para 4 motores
PRO3:
PORTB.5=1
DELAYMS 500
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN ini
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN M1
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN M2
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN M3
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN M4
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN M3M4
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN M2M3M4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN MX
GOTO ini
'''''''''''''''''''''''''''''''''visualizacion de programa''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' activacion de motores
M1:
DELAYMS 200
PORTB.0 = 1
DELAYMS 500
GOTO ini
M2:
DELAYMS 200
PORTB.1 = 1
DELAYMS 500
GOTO ini
M3:
DELAYMS 200
PORTB.2 = 1
GOTO ini
M4:
CONT = 0
DELAYMS 200
PORTB.3 = 1
GOTO ini
M2M3:
PORTB=%00000010
DELAYMS 700
PORTB=%00000110
DELAYMS 700
GOTO ini
M3M4:
PORTB=%00000100
DELAYMS 700
PORTB=%00001100
DELAYMS 700
GOTO ini
M2M3M4:
PORTB=%00000010
DELAYMS 700
PORTB=%00000110
DELAYMS 700
PORTB=%00001110
DELAYMS 700
GOTO ini
MX:
PORTB=%00000001
DELAYMS 700
PORTB=%00000011
DELAYMS 700
PORTB=%00000111
DELAYMS 700
PORTB=%00001111
DELAYMS 700
GOTO ini
-
Bueno veo problemas de hardware... parece que los switches y otros button no están bien conectados... pues no hacen lo que deberían hacer...
Voy a corregirlo y te lo mando para que lo pruebes con el software que tienes hasta ahora, a ver qué tal...
Nos leemos! :mrgreen:
-
Un observación: tienes trisa=1, entonces estás diciendo que sólo RA0 es entrada y las demás son salidas... deberías colocar trisa=255...
Te dejo el esquemático algo arreglado, un poco más elegante no más :D
Nos leemos! :mrgreen:
-
Solo una última pregunta y luego sí le doy con todo al código...
Cuando los sensores se activan, qué valor tienen? 0 o 1? :?
-
bueno eso seria un detalle pero , creo que deberia trabajar con el " 0 "
dime las resistencias de 100 en serie al sw cual es su funcion , por que yo nunca las he puesto
-
quedo un detalle falto un pulsador. dejo el archivo
-
Si tienes razón, faltó el pulsador de programa... el más importante :shock:
Las R de 100ohms son una protección a las entradas del pic, pero creo que más bien es sobreprotección :D
No son indispensables...
Ok en lo que tenga tiempo reviso el código... nos leemos! :mrgreen:
-
ACTUALIZACION DEL PROGRAMA esta funcionando pero los motores quedan en estado de intermitencia
DEVICE 16F628A
XTAL 20
TRISB = 0
TRISA = 255
CMCON = 7
CONT VAR BYTE
conta var BYTE
SYMBOL led1 = PORTB.0 'M1
SYMBOL led2 = PORTB.1 'M2
SYMBOL led3 = PORTB.2 'M3
SYMBOL led4 = PORTB.3 'M4
SYMBOL led5 = PORTB.4 ' pendiente
SYMBOL led6 = PORTB.5 ' PRO3
SYMBOL led7 = PORTB.6 ' PRO2
SYMBOL led8 = PORTB.7 ' PRO1
SYMBOL sw1 = PORTA.0 'sen1
SYMBOL sw2 = PORTA.1 'sen2
SYMBOL sw3 = PORTA.2 'sen3
SYMBOL sw4 = PORTA.3 'sen4
SYMBOL sw5 = PORTA.6 'test
SYMBOL SW6 = PORTA.7 'programa
CONT = 0
CONTA = 0
PORTB = 0
DELAYMS 20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''logica de activacion = 1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''TESTEO DE BOMBA
ini:
IF PORTA.6 =1 THEN
DELAYMS 500
cont = cont + 1
GOTO TES
ENDIF
GOTO pro
pro: IF PORTA.7 = 1 THEN
DELAYMS 500
conta = conta + 1
ENDIF
GOTO PRU
TES:
IF CONT = 0 THEN ini
IF CONT = 1 THEN M1
IF CONT = 2 THEN M2
IF CONT = 3 THEN M3
IF CONT = 4 THEN M4
IF CONT = 5 THEN M8
GOTO ini
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''SELECCION PROGRAMA PRO1, PRO2 O PRO3
PRU:
IF CONTA = 0 THEN ini
IF CONTA = 1 THEN pro1
IF CONTA = 2 THEN PRO2
IF CONTA = 3 THEN PRO3
IF CONTA = 4 THEN M8
GOTO ini
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''PRO1 M1 Y M2
pro1:
PORTB.7=1
DELAYMS 200
IF sw1=1 THEN
DELAYMS 100
WHILE sw1=1
HIGH led1
WEND
ELSE
GOTO ini
ENDIF
LOW led1
evalua: IF sw1=1 THEN
DELAYMS 100
WHILE sw1=1
HIGH led2
WEND
ELSE
GOTO evalua
ENDIF
LOW led2
GOTO ini
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''PRO2 M1 M2 Y M3 8 COMBINACIONES
PRO2:
PORTB.7= 0
PORTB.6= 1
DELAYMS 500
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw4 = 0 THEN ini
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw4 = 0 THEN M1
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw4 = 0 THEN M2
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw4 = 1 THEN M4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw4 = 0 THEN M1M2
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw4 = 1 THEN M2M4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw4 = 1 THEN M1M4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw4 = 1 THEN MX
GOTO ini
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' PRO3 M1 M2 M3 Y M4 16 COMBINACIONES
PRO3:
PORTB.6= 0
PORTB.5=1
DELAYMS 500
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN ini
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN M1
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN M2
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN M3
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN M4
IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN M3M4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN M1M2
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN M1M3
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN M1M4
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN M2M3
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN M2M4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN M1M2M4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN M1M2M3
IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN M1M3M4
IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN M2M3M4
IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN MX
GOTO ini
''''''''''''''''''''''''''''''CONTADOR EN 0 ''''''''''
M8:
DELAYMS 200
CONTA = 0
CONT = 0
GOTO ini
'''''''''''''''''''''''''''''ACTIVACION DE MOTORES DE M1 A M4 Y COMBINACIONES
M1:
DELAYMS 200
PORTB.0 = 1
DELAYMS 1000
GOTO ini
M2:
DELAYMS 200
PORTB.1 = 1
DELAYMS 1000
GOTO ini
M3:
DELAYMS 200
PORTB.2 = 1
DELAYMS 1000
GOTO ini
M4:
CONT = 0
DELAYMS 200
PORTB.3 = 1
DELAYMS 1000
GOTO ini
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''combinaciones
M1M4:
PORTB.0 =1
DELAYMS 700
PORTB.3 = 1
DELAYMS 700
GOTO ini
M1M2:
PORTB.0=1
DELAYMS 700
PORTB.1=1
DELAYMS 700
GOTO ini
M1M3:
PORTB.0=1
DELAYMS 700
PORTB.2= 1
DELAYMS 700
GOTO ini
M2M4:
PORTB.1=1
DELAYMS 700
PORTB.3= 1
DELAYMS 700
GOTO ini
M2M3:
PORTB.1=1
DELAYMS 700
PORTB.2= 1
DELAYMS 700
GOTO ini
M3M4:
PORTB.2=1
DELAYMS 700
PORTB.3= 1
DELAYMS 700
GOTO ini
M1M2M3:
PORTB.0=1
DELAYMS 700
PORTB.1= 1
DELAYMS 700
PORTB.2= 1
DELAYMS 700
GOTO ini
M1M3M4:
PORTB.0=1
DELAYMS 700
PORTB.2= 1
DELAYMS 700
PORTB.3= 1
DELAYMS 700
GOTO ini
M1M2M4:
PORTB.0=1
DELAYMS 700
PORTB.1= 1
DELAYMS 700
PORTB.3= 1
DELAYMS 700
GOTO ini
M2M3M4:
PORTB.1=1
DELAYMS 700
PORTB.2= 1
DELAYMS 700
PORTB.3= 1
DELAYMS 700
GOTO ini
MX:
PORTB.0=1
DELAYMS 700
PORTB.1= 1
DELAYMS 700
PORTB.2= 1
DELAYMS 700
PORTB.3= 1
DELAYMS 700
GOTO ini
-
Saludos! :-)
Hoy estuve ocupado haciendo diligencias viejo, no pude ponerme con tu código... :(
Pero cuando veo las exigencias de tu programa me acuerdo de las razones por las cuales migré a C :D
Es mucho más fácil hacer ese tipo de cosas. :lol:
Pero aún así no es imposible hacerlo con Basic.
Mañana en lo que pueda le doy...
Ok nos leemos! :mrgreen:
-
no hay problem amigo , pero de apoco esta saliendo. ya me salio la secuencia del pro2 luego publico
utilice la secuencia del primer programa para cada sensor , lo malo es que tiene que terminar la secuencia , para que pueda tomar otro sensor.
-
Saludos 16f! Estuve trabajando en tu código pero está difícil la cosa :shock:
Ya tengo tiempo trabajando con C y he perdido un poco la experiencia con basic... me he acostumbrado ya a las ventajas del C...
Ojalá los expertos y moderadores de este subforo de basic puedan darte una mejor ayuda...
Por lo menos te ayude con la primera parte, algo es algo... :D
Si tengo chance trataré de hacer algo pero no te garantizo nada... no es fácil hacer lo que tú quieres sin usar interrupciones... :?
Ok te deseo éxito, nos leemos! :mrgreen:
-
hola amigo, gracias por el apoyo , yo tambien he intentado dar vida pero no pasa.
en todo caso no me molesta si sale algo en codigo C.
hice otro hilo para gestionar motores atravez de un rtc , alomejor eso es viable.
gracias amigo por dedicar de tu tiempo.......
-
Ok en C me animo más... :-/
En lo que tenga un tiempito me pongo con eso...
Nos leemos! :mrgreen: