Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: alexcarrero en 20 de Mayo de 2008, 23:51:37

Título: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: alexcarrero en 20 de Mayo de 2008, 23:51:37
saludos

hola a todos, el proble es el siguente quiero medir la temperatura  del motor de un chevrolet corsa con una LCD utilizando  sensor del corsa  directamente al PIC 16F88 el sensor que usa es un NTC y sta colocado como un divisor de tencion en donde una Resistencia X me va a +5V   y la NTC me va a tierra en serie con la R.

mi pregunta es Ya que no puedo modificar el divisor de tencion que orto circuito, formula o ecuacion matematica puedo utilizar en el programa para hacer el proyecto, 

esto son los valores en Resisntencia Temperatura y voltage entregado


 TEMPERATURA       RESISTENCIA    VOLTAGE ENTREGADO
     100 ºC                   180                        .46 V
       80 ºC                   350                        .78 V
       60 ºC                   600                      1.33 V
       40 ºC                  1700                      2.13 V
       20 ºC                  3400                      3.07 V
       10 ºC                  6000                      3.51 V

ESPERO SU PRNTA RESPUESTA
             
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: flacoclau en 21 de Mayo de 2008, 01:35:56
Hola Alex: antes que nada unas preguntas, ¿es para medir la temperatura del motor? ¿es para medir la temperatura ambiente? ¿si o sí tiene que ser ese sensor?
todo esto viene a que si solo puedes usar ese sensor tendrías que cargarle una tabla en el programa del micro para ir comparando tensiones y cuando coincida haces que te muestre una determinada temperatura en el display, se entiende?
la otra solución es no utilizar ese sensor y adosarle un LM35 al lado, que es lineal y te ahorrarías muchos trastornos, este sensor mide entre -50º y 150º, y te entrega 10mV por cada grado centígrado, espero te sirva.
Saludos!!
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: alexcarrero en 21 de Mayo de 2008, 10:28:07
hola flacoclau:

si es para medir temperatura del motor y tine que ser ese sensor por que mediante la LCD cuando el sensor o un cable del mismo fallen en la LCD me muestre " FALLA SENSOR TEMP "  y de esta manera no tengo que ir al taller para que me escanen  la computadora del carro, los de la tabla que tu comentas como seria
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: flacoclau en 21 de Mayo de 2008, 12:45:01
¿En qué lenguaje programas?
si es C te vá a ser más fácil, ya que generar tablas es cosa de unas pocas líneas.
Ahora si es ASM ya es un poco mas complicadito pero se puede hacer.
saludos!!
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: alexcarrero en 21 de Mayo de 2008, 14:13:50
en picbasic
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: flacoclau en 21 de Mayo de 2008, 21:08:05
Pues en Picbasic no te puedo ayudar mucho, calculo que deberías poner muchos IF al estilo:
si V es menor que 3.5 y mayor que 3.6 entonces T=15
donde V es la tensión del NTC medida en el ADC del micro y T es la temperatura mostrada en el display.
lo mejor es que consultes en el foro de Pic Basic que te van a poder ayudar mejor que yo  :mrgreen:
saludos amigo.
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: firepic en 21 de Mayo de 2008, 21:28:12
Saludos!
Bueno Alex en primer lugar me gustaría que explicaras mejor qué es exactamente lo que deseas hacer.
Me explico: quieres que el lcd muestre esos valores de temperatura una vez que el motor llegue a estos? O sea, en tal caso si por ejemplo la temperatura es de 11º seguiría mostrando 10º hasta que llegue al siguiente valor de la lista... es así que lo quieres?
O quieres que te muestre continuamente la temperatura?
Si quieres mostrar continuamente la temperatura no creo que haya mucho problema. Acabo de graficar la tabla que colocaste en excel y me da prácticamente una línea recta.

Fíjate:
(http://img87.imageshack.us/img87/2941/graficoxu3.th.jpg) (http://img87.imageshack.us/my.php?image=graficoxu3.jpg)

Yo te recomendaría que usaras un método de aproximación como el de mínimos cuadrados (excel lo hace automáticamente)... y de allí tendrías una ecuación de la forma T=aV+b, donde T es la temperatura, V la tensión leída por el convertidor A/D del pic y a y b son las constantes que vas a obtener con el método de mínimos cuadrados. Luego usas esa misma ecuación pero multiplicando por 100, para que puedas tener mayor exactitud (recuerda que basic no admite decimales).... al final divides entre 100 y puedes o no conservar los decimales...
La otra opción es hacerlo como te dice flacoclau.
Bueno espero haberme explicado, puedes ir sacando la ecuación y colocar el código en basic que tengas con tus avances...

Ok nos leemos!

P.D. flacoclau, este es el foro de pic basic  :D
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: flacoclau en 21 de Mayo de 2008, 23:50:17
P.D. flacoclau, este es el foro de pic basic  :D

Que cabezotas que soy!!!
Disculpen señores sigan con su charla que me equivoqué de cuarto!! :D :D :D :D
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: navaismo en 22 de Mayo de 2008, 13:21:22
lookUP quizas sirva para hacer tablas...
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: firepic en 30 de Mayo de 2008, 16:35:12
Y qué habrá pasado con el Sr. Alex?
Bueno ojalá se reporte pronto y nos mencione los resultados de su proyecto.

Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: alexcarrero en 05 de Junio de 2008, 11:23:36
hola firepic estoy en eso todavia.
 revisa el hilo de PROBLEMA CON 16F88 alli te deje una pregunta referente al proyecto
saludos
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: firepic en 05 de Junio de 2008, 13:20:33
Qué tal si colocas el código y el diagrama a ver?
Saludos, nos leemos!  :mrgreen:
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: raraavis en 09 de Junio de 2008, 22:10:01

Amigo: firepic

Citar
Yo te recomendaría que usaras un método de aproximación como el de mínimos cuadrados (excel lo hace automáticamente)... y de allí tendrías una ecuación de la forma T=aV+b, donde T es la temperatura, V la tensión leída por el convertidor A/D del pic y a y b son las constantes que vas a obtener con el método de mínimos cuadrados. Luego usas esa misma ecuación pero multiplicando por 100, para que puedas tener mayor exactitud (recuerda que basic no admite decimales).... al final divides entre 100 y puedes o no conservar los decimales...

Serias tan amable de hacernos un archivo de Excel como ejemplo, suena muy interesante yo programo en Proton. Gracias

Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: firepic en 09 de Junio de 2008, 22:40:38
Saludos raraavis!
Bueno pues si, ese método es muy interesante. Y no sólo excel lo hace, la mayoría de las calculadoras científicas tienen un modo llamado "REG" y luego eliges "Lin" (Regresión Lineal). Tú le vas metiendo los pares de valores (x,y) y luego ella solita te calcula los valores de a y b para completar la ecuación y=ax+b.
Lamentablemente ahora no puedo hacer lo que me pides, pues tuve un problema con la pc y le dí formato... aún no le he montado el office...
En cuanto lo monte trataré de hacerte el ejemplito, verás que es bastante sencillo.
Ahora bien, si te urge saber cómo hacerlo, puedes buscar en la web por "mínimos cuadrados" en google y conseguirás bastante información...
Si no es urgente, entonces podrás esperarme tantito...  :D
Ok nos leemos!  :mrgreen:
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: raraavis en 09 de Junio de 2008, 23:22:53

Muchas gracias amigo firepic  :-/

Voy buscando info con los datos que me diste y quedo a la espera de tu ejemplo. seria bueno colgarlo en el post para todo el que quiera aprender.

gracias nuevamente.  :)

Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: firepic en 09 de Junio de 2008, 23:29:56
Por supuesto raraavis, en lo que tenga el ejemplo lo cuelgo en el foro...  :P
Ok saludos, nos leemos!  :mrgreen:
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: raraavis en 11 de Junio de 2008, 10:50:15
Amigo firepic:

Aqui dejo un programita que estuve haciendo simulando un sensor en Visual basic 6 aplicando la regresion lineal (con la calculadora cientifica como me enseñaste) con excel no lo se hacer, asi que mejor espero tu ejemplo.

Nota: como esta hecho en vb6 tienes que tener la libreria msvbvm60.dll para que no te de error al abrirlo.

(http://www.imaxenes.com/mini/sensor1wk33v3.jpg) (http://www.imaxenes.com/imagen/sensor1wk33v3.jpg.html)

http://www.4shared.com/file/50883118/c18e3917/Sensor.html (http://www.4shared.com/file/50883118/c18e3917/Sensor.html)

Saludos.
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: LordLafebre en 11 de Junio de 2008, 11:46:24
Hola:

Me ha llamado la atención ese pequeño control que se parece a un LCD, es algún OCX que pudieras compartirnos?
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: RALF2 en 11 de Junio de 2008, 14:29:00
Me sumo al la peticion de lordlafebre!
Esta chulo!
Y alguien me podria explicar o dar un ejemplo de eso que llaman "regresion lineal" me parece muuyy interesante  :mrgreen:  aunque la ecuacion se parece a la de la recta y = mx + b  :mrgreen:

Estare pendiente del tema  :mrgreen:

SAludos
Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: firepic en 11 de Junio de 2008, 18:09:26
Saludos!
Excelente trabajo raraavis!  :-/
No bajé el archivo de visual porque ahora estoy en linux, y no sé si se pueda correr, me parece que no... como soy medio ignorante en eso no lo intenté :?
Pero ví la imagen y está de lo lindo.
Aunque grafiqué esos valores que tienes allí y parecieran ser una línea recta, pero cuando usas la expresión que tú calculaste y le das los valores a X, los valores de Y no son los que deberían, el error entre el valor real y el valor calculado no es del todo despreciable.
Parece que habría que intentar otro tipo de regresión, exponencial tal vez.

Y alguien me podria explicar o dar un ejemplo de eso que llaman "regresion lineal" me parece muuyy interesante  :mrgreen:  aunque la ecuacion se parece a la de la recta y = mx + b  :mrgreen:
Ralf es justamente eso. La cuestión es que si tienes pares de valores relacionados (como en el caso del hilo, tensión que depende de temperatura) que graficándolos es aproximadamente una línea recta... tomas diferentes muestras y con esos pares de datos (x,y) la regresión lineal te permite saber los valores de "m" y "b" (es decir, la pendiente y el punto de corte con el eje Y, respectivamente). Sólo que aquí la ecuación se llama y=ax+b.
Dependiendo de la gráfica que se obtenga con los valores tomados, es posible que no sea aplicable regresión lineal, y pues hay otros tipos... regresión logarítmica, exponencial, etc... pero siempre la idea es la misma: obtener una ecuación que defina la relación matemática que existe entre las variables.
Espero haberme explicado.
Esto generalmente uno lo ve en estadística y muchos dicen: "ay, qué fastidio"... pero resulta que es una de las cosas más útiles que existen, para estudiar algún comportamiento, en cualquier área.

Bueno todavía les debo la cuestión en excel... aún no he resuelto lo del office...  :(
Ok saludos a todos, nos leemos!  :mrgreen:

Título: Re: problema con indicador de temperatura con LCD
Publicado por: firepic en 15 de Junio de 2008, 16:24:22
Pues listo, he resuelto lo del office y les pude hacer el ejemplito en excel...
He creado un nuevo hilo explicándolo... para no desviar el tema original de este hilo...
Aquí les dejo el link:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=22189.0 (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=22189.0)