Hola.
Pues guardalo en la EEPROM del PIC y luego, cuando completes las 20 medidas, lo envias por el serial uno a uno. :-) Si tienes algun codigo postealo, seria mas facil.
Saludos
me imagino que se puede acceder a los registros SRF para configurarlos con los valores correspondientes.MLO es un detalle, pero no será "SFR", de las siglas Special Function Registers? O estás hablando de otra cosa cuando dices "SRF"? :?
Bienvenido al foro resistencia!OK.
Tengo algunas curiosidades:
1- ¿Para qué es el OR del ADCSRA con el valor 0x40?
2- ¿Por qué en el incremento del for colocas "i+0.00083"? ¿No son 20 datos no más? Con ese incremento el for ejecutará más de 24000 ciclos! :shock:
3- Si colocas el for de esa forma, siempre vas a enviar un mismo valor, no deberías hacer un arreglo para guardar las 20 posiciones en RAM, o mejor aún, guárdalas en EEPROM como te mencionó MLO? Y luego vas cambiando la dirección de donde tienes el dato para que envíes los 20 datos diferentes.
Ok saludos, nos leemos! :mrgreen: