medicion de temperaturas altas 16f877
No se si el sensor de temperatura termopar tipo j que registre de (o°C a 700°c ) sera facil de calibrar y hay que hacer condicionamiento de señal (como se aría este acondicionamiento) para hacer la conversion analogo digital por microcontrolador 16f877 y mostrar la temperatura sensada al computador.comandar las temperaturas maxima del proceso por el computador comunicacion pic a computador y computador a pic.
quien me pueda ayudar en este tema le agradesco.
-
El termopar te dará unos niveles muy bajos como para conectarlo directamente al PIC, yo usé un AD594CD de Analog Devices, y de ahí al convertidor AD del PIC. Ahora no recuerdo si mi termopar era J ó K, pero este chip tiene un hermano gemelo para el otro tipo de sonda (AD595, creo). En el datasheet viene explicado el tema de los ajustes, y tambien tienes informacion por la red.
Un saludo
-
¿el adaptador AD594CD que me dices sirve como acondicionamiento de señal ?asea ampliacion de voltajes para que el micro lo convierta analogo digital.
gracias colaborador
-
¿solamente se conecta las salidas del termopar al adaptador y la salida es 10mv/°c
quiere decir que seria como tomar un lm 335. si la temperatura sensada por el termopar es 300°c la salida del adaptador AD595 es de 3000mv este voltaje iria al pic ?
En el computador debe aparecer 300°C
grasias por tu opinion
que me dices de este argumento o no es asi.
-
Mas o menos esa es la idea, ese chip te linealiza los niveles analogicos que te da la sonda, lo llevas al conversor AD del PIC y listos.
Un saludo.
-
colaborador es muy interesante la termopar boy a programarel micro e intentar comunicarlo al pc y dar ordel del pc al pic, para la temperatura maxima.
muchas gracias.
-
el adaptador de termopares ad594 tiene un rango de temperatura muy bajo hasta 125°C
como puedo solucionar este incdonveniente
-
Digo yo que te refieres a las características físicas del chip; se supone que la placa que montes no la meterás en un horno a 300º, si no que tendrás el termopar a esas temperaturas y la tarjeta de adquisicion de datos en un lugar más fresquito.
Un saludo.
-
colabarador muchas gracias por tu aporte en al aclaramiento del suceso de la termopar