Mecatrónica => PLC - Control Lógico Programable => Mensaje iniciado por: Simon21 en 18 de Marzo de 2009, 19:47:07
-
HOLA A TODOS, TENGO UN PROBLEMA YA QUE CUENTO CON EL PLC MICRO1 DE IDEC IZUMI, PERO NO PUEDO CONSEGUIR POR NINGUN LADO EL CABLE RS232 A RJ11 PARA PROGRAMAR DICHO PLC. ALGUIEN TIENE IDEA DEL CIRCUITO QUE LLEVA
LA INTERFASE EN SU INTERIOR O ALGUN CIRCUITO PARA HACERLA?? LES VOY A AGRADECER... SALUDOS A TODOS...
-
El cable y la interface la conseguis en AEA, Asunción y Constituyentes (Cap.Fed.) Tengo entendido que es una interfaz RS232-RS485, pero es raro encontrar info de ella.. Los datos del Pinout del cable es de la interface a la RJ11, si te sirven te los paso..
LINK AEA (http://www.aea.com.ar/indice.htm)
Saludos
-
seria interesante si tenes info que me la pases para poder armar el cable yo mismo, contacte con la gente de aea
pero es bastante caro el cable y no me convence, porq lo hacen ellos, no es idec izumi dicho cable, y asi como lo hacen ellos
tambien podria hacerlo yo, solo que necesito algun circuito de dicha interfase :)
saludos....
-
Hola Gente.
Hace unos días tuve que trabajar con un PLC MICRO-1 y un FA-2J.
Al circuito que pueden ver aquí lo probé a través del puerto RS232 y con un conversor USB-RS232.
Los capacitores que usé son de tantalio, en la PCB coloque un ficha RJ11-H y para conectar a la pc un cable con una ficha DB-9H los puentes los hice en la misma ficha
Cualquier consulta hagamenla saber.
Conversor MICRO-1 y FA-2J a PC.
-
Muy buen aporte AJD!
A proposito una consulta, el rectangulo central que tiene sus pines enumerados del 1 al 16
a que hace referencia ??
Saludos y bienvenido al foro :)
-
El Circuito integrado es un MAX232.
Disculpen me olvide de escribirlo en el circuito, ya lo corrijo.
Envio el circuito porque hay que reunir bastante información y esta no es muy legible, además no se si se consigue el adaptador.
Y muchas gracias SIMON21
-
Ahora si !! :-/
Apenas tenga un tiempo lo voy a probar...
Con que software lo probaste ??
Saludos
-
El programa que hay que usar es el WindLDR hasta la versión 5.03 ya que la nueva no lo toma.
El programa pesa 90MB. Si no lo consiguen avísenme, de alguna forma lo pongo en algún servidor.
-
Ok, gracias por el dato AJD
Apenas tenga un tiempo lo pruebo y te cuento como me fue.
Saludos !!
-
Hola gente
Busquen en 4Sahred, con el nombre de ''IDEC - BRODERSEN.rar, IDEC - WindLDR 4v12.rar, IDEC - varios pdf.rar y IDEC - WindLGC 4v0 full.rar".
Si tienen alguna dificultad y/o duda escribanme.
Yo lo he hecho andar en varias ocasiones para hacer reemplazos momentaneos y me ha funcionado bien.
Como aclaré en el otro mensaje lo hice funcionar con un USB-RS232 y anda OK.
El último software de IDEC-IZUMI, no toma estos viejos PLC's.
Saludos.
Alejandro.
-
Prueben con el Cubiq.. Corre bajo DOS, bastante viejito pero funciona con los plcs mas viejos.
-
Hola AJD
¿Como hay que conectar el circuito que muestras a un PLC FA-2J? ya que parece que el conector del PLC es diferente no es un RJ11, tu podrías mostrar como se hace?
-
Hola Xiriox.
Bueno aca te mando unas dir para que bajes los manuales de la Serie FA-xx.
http://www.spectrumcontrols.com/pdfs/soi/SPS_IDEC.pdf
http://www.idec.com/language/english/software/WindOI/OI%20Cables/HIFChap2E.pdf
El FA-2J se lo conecta através del adaptador o cable adaptador PF2-CLA, lo cual para usarlo según los circuitos vas a tener que alimentar el adaptador con 12V.
En los manuales está el pinout del FA-2J.
Espero que te sea de ayuda.
Saludos.
Alejandro
-
Hola Alejandro
Revisé los manuales pero en efecto hace falta el adaptador PF2-CLA, no se si este adaptador hace la conversion de rs232 a rs485 o algo así, pero en los manuales no sale el diagrama, en fin seguiré investigando
gracias por la ayuda
Saludos
-
Hola Xiriox aca te paso un circuito que equivale al PF2-CLA.
Si no entiendes algo, consultame, estoy para ayudar.
El Programa esta en http://www.4shared.com.
Buscalo como IDEC en la cuenta "gap123ul".
-
Hola Alejandro
Para conectarme a un PLC FA-2J según el manual debería tener los siguientes elementos
código PF2-CLA : que sería la interface que realiza la conversion de rs232 a 485, en la cual podría usar el diagrama
código PFA-1A54A : que seria el cable desde el computador hacia la interface "PF2-CLA" que seria el diagrama que me enviaste en word
código PFA-1A51 : que seria el cable entre la interface y el PLC, es ese el cable que me faltaría el pinout
Si tienes alguna información del cable PFA-1A51, te lo agradecería
-
Bueno Xirios.
Me parece que no has prestado atención al plano que envié.
En el están todas las conexiones; desde el PLC hasta las PC pasando por la interface.
Te paso un o nuevo un poco mas explicito.
Espero que sepas lo que haces.
Saludos
-
Hola Alejandro
En efecto, no había prestado la suficiente atención al plano, ya que pensé que era el mismo que el anterior con Rj11. lo voy a probar y voy a ver como me va.
Muchas gracias por tu ayuda y paciencia.
Saludos
-
Hola Alejandro, me uní al foro ya que me pareció muy bueno tu aporte y lo estaba necesitando.
Estoy con un PLC Idec FA3S (CP11T), necesito comunicarlo con la pc para levantar el programa.
Armé el circuito adaptador pero no sé como conectarlo al puerto de comunicación de esta cpu.
Sería de gran ayuda cualquier información que puedas brindarme
Muchas gracias
Saludos
-
AJD no conecta desde el 2014, pero si te fijas en la ultima imagen que puso, ahi tiene puesto cuales son los pines que debe usar en el conector DB9 ( el de RS-232 )
(http://i.stack.imgur.com/4ICPn.gif)
(la imagen es una ficha macho)
Observaras que solo importan 3 cables o 3 pines de ahi RxD, TxD y GND
-
Hola KillerJC, gracias por tu respuesta. Mi consulta iba por la conexión del lado del PLC, no por el lado del DB9 hacia la PC.
Tengo desarmada la CPU FA3S (CP11T) para visualizar las conexiones internas, y descubrí que llegan 5 cables a la ficha de comunicación de 8 pines.
Pin 1 y 8 unidos entre sí con tensión positiva de 12 V (cable naranja),
Pin 2 y 3 se supone que son RX y TX, desconozco cual es cual.
Pin 4 y 5 cable marrón unidos entre sí y desconozco su función,
Pin 6 y 7 (cable rojo) unidos entre si y se corroboró que es GND, ya que coincide con polaridad de los capacitores electrilíticos internos).
Quiero estar seguro antes de conectar ya que no quiero arruinar el puerto de comunicación.
Espero puedan darme una mano con esto.
Gracias y saludos!
-
Entonces el circuito que dio alejandro no corresponde a lo que pedis. Ya que el circuito que dio dice que GND es el pin 5. Pero vos en el pin 5 tenes otra cosa distinta.
Por lo que vi el CP11T no posee el modulo de RS232 incorporado (al menos asegura que si o si es necesario usar el adaptador ), estas seguro que es RS485 o RS232 ? lo que hay alli ?.
https://www.idec.com/language/english/manual/FA-3SManual.pdf
Y supuestamente se necesita:
Link Adapter PF2-CLA para ese modelo
https://www.galco.com/buy/IDEC/PF2-CLA
Si te interesa saber cual es el de transmision, podes tratar de enviar algo por RS232, y vas a ver que la salida deberia cambiar. Mientras que la otra estaria fija.
Estoy suponiendo que estamos hablando un de un bus interno al PLC que se usa para comunicarse entre modulos. Y no del adaptador ( PF2-CLA que posee el DB9 ).
Pero si tenes un DB9 deberia cumplir con el estandar de RS-232C.
-
hola a todos estoy tratando de obtener el pinout del puerto de comunicaciones del plc idec izumi FA-2J , el cual aberigue en un pdf de origen italiano sobre Cables de conexión de plc a dispositivos de entrada de datos .
este documento tiene el nombre de "Cavi di collegamento ZP - ZPE - ZTC.pdf" el cual se puede bajar desde http://www.4shared.com trato de mandar foto adjunta
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
me faltaría obtener los pines de 12v y masa
un saludo a todos Alejandro
-
tratando de subir el adjunto
(http://) - Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos - :-/
saludos alejandro
-
hola a todos dato interesante sobre el conector de entada de datos del plc IZUMI FA-2J el cual esta en la parte frontal inferior izquierda conector macho ; es un conector fabricado por la empresa "Fujitsu Takamisawa" modelo (FCN-364P008) Plug esta empresa los pines lo enumera de forma diferente primer hilera A1,A2,A3,A4 segunda hilera B1,B2,B3,B4 mondo foto
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
archivos y pdf se pueden obtener en www.4shared.com/folder/bkq5jon9/_online.html
-
mando foto con los pines como la enumeración Fujisu Tkamisawa
-
El cable PFA-1A51 : que seria el cable entre la interfaz (PF2-CLA) y el PLC : tiene en sus extremos conectores hembra FCN-367J008-AU/B en el cual su coneccionado (pimout) es la que muestra la figura adjunta
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
-
confirmando el pinout del puerto de comunicasion del PLC FA-2j
-
hola obtuve un pdf de la empresa IDEC que confirma el pinout del puerto de comunicación del PLC FA-2J ; este pdf tiene el nombre 24WINDOINV .pdf en el mismo se observa la numeración de la empresa Fujisu adjunto foto
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
archivos y pdf se pueden obtener en http://www.4shared.com/folder/bkq5jon9/_online.htm (http://www.4shared.com/folder/bkq5jon9/_online.htm)
-
Hola a todos tratare de armar una interfaz casera pues la PF2-CLA no la puedo conseguir y si el conector FCN-367J008-AU/B con estos datos obtenidos se puede realizar y junto con el circuito que nos dejo el amigo ALD nos alcasa.
saludo a todos
-
Por favor, montagna,
mantén los tamaños de texto del mensaje tal como están por defecto a no ser que quieras destacar algo en concreto. Tenías un auténtico caos de etiquetas en tus mensajes...
gracias
-
Buen día Montagna.
Con tanta información quede perdido.
Cuales serían finalmente los diagramas para poder conectar un PC al PLC FA2J. Muchas gracias.
-
Hola a todos e terminado de armar y probar la interfase de comunicación para el plc IDEC IZUMI FA-2J de Alejandro j. Dpaoli y funciona muy bien para la misma nos ase falta la ficha de la empresa Fujitsu la cual la e comprado a MAUSER ELECTRONICS usa el cual me salio muy cara el envío ;
las partes a pedir son FCN-360c008-B y FCN-361j008-AU con esto se arma la ficha hembra de 8 pines , para conectar en la parte frontal del plc FA-2J adjunto gráfico modificado para la interfase
un saludos a todos y felices fiestas :-/
(http://)
-
Buenos días, estoy teniendo un problema similar al de este foro y agradeceria mucho su ayuda, estoy intentando comunicarme con un PLC-1 MICRO IDEC IZUMI FC1A-C2A4E, pero no he encontrado mucha información y no se que tipo de protocolo usa este plc, para realizar la interfaz y poder comunicarme. Arme un cable para protocolo rs232 pero no me funciono.
-
es protocolo serial RS232 tenes que usar el programa WindLDR 4v12 o versión 5 te dejo mi correo montagna740@gmail.com saludos :)
-
es protocolo serial RS232 tenes que usar el programa WindLDR 4v12 o versión 5 te dejo mi correo montagna740@gmail.com saludos :)
Creo que protocolo no es lo mismo que interfase RS232 ¿O estoy errado? :shock:
-
Hola buenas tardes.
Soy docente de una escuela técnica, la materia que dicto es Sistemas Digitales en el área de programación.
Conseguí un plc como el de este tema, no tengo el cable para hacer la comunicación.
Estoy viendo de hacer la interfaz que sugiere Montagna de Alejandro Depaoli.
Mis dudas y problemas son varios, se los detallo:
1- La ficha de conexión no se consigue acá en Argentina, ni tengo el presupuesto para traerla de afuera. Mi idea es desarmar el plc y soldar directamente sobre la placa para hacer una conexión más común tipo DB9.
2- Hay en ML integrados max232 y también uno que viene como Adaptador Rs232ttl, el circuito es similar pero no igual. ¿Compro el max232 o el adaptador?
3- En los pines 16 y 15 del max232 va la tensión, ¿Puedo usar una fuente de PC para los 12v y 5v?
4- No tenemos máquinas con salida DB9. ¿Puedo usar un adaptador ahí?
5- El Plc funciona, le puse tensión y parece tener un programa cargado.
Disculpen lo extenso del mensaje y desde ya muchas gracias por cualquier ayuda. Le dejo los links de el max232 que vi junto con el adaptador. Les mando un saludo y espero que tengan un excelente día.
Adaptador:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1829687106-adaptador-rs232ttl-db9-max3232-max232-rs-232-a-ttl-_JM?highlight=false&headerTopBrand=true#polycard_client=search-nordic&position=6&search_layout=grid&type=item&tracking_id=06604ae1-6de7-497f-b4e5-4d6f0152557a&wid=MLA1829687106&sid=search (https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1829687106-adaptador-rs232ttl-db9-max3232-max232-rs-232-a-ttl-_JM?highlight=false&headerTopBrand=true#polycard_client=search-nordic&position=6&search_layout=grid&type=item&tracking_id=06604ae1-6de7-497f-b4e5-4d6f0152557a&wid=MLA1829687106&sid=search)
Max232:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-885018961-integrado-semiconductor-max232-tecnico-1-htec-electronica-_JM?highlight=false&headerTopBrand=false#polycard_client=search-nordic&position=7&search_layout=grid&type=item&tracking_id=f120e1de-d534-4d25-834f-d50c6e18158b&wid=MLA885018961&sid=search (https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-885018961-integrado-semiconductor-max232-tecnico-1-htec-electronica-_JM?highlight=false&headerTopBrand=false#polycard_client=search-nordic&position=7&search_layout=grid&type=item&tracking_id=f120e1de-d534-4d25-834f-d50c6e18158b&wid=MLA885018961&sid=search)
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
-
Por lo que se ve, hoy no necesitas ese circuito, directamente usa un conversor USB-TTL CP2102 (o similar). Ademas no necesitas fuente, se alimenta del puerto USB.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1650789058-convertidor-usb-a-ttl-cp2102-arduino-compatible-_JM
En principio bastaria mandar A2 a TX(CP2102) y A3 a RX(CP2102), pero me llama la atencion las resistencias y el transistor que puso en A3, por lo que por las dudas dejaria las R de 47 y 220.
-
Genial, voy a comprar eso y despues le cuento como me fue.
Muchisimas gracias por su pronta respuesta. Saludos.
-
De entrada probalo con solo las resistencias. Pero como a lo mejor necesita si o si que la salida sea colector abierto, si no se comunica vas a tener que agregar dos transistores. Dos porque si no te queda la señal invertida.
---------------------------------------------------------
Lo pensé un poco y mejor armalo así:
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -