Publicado por: NIF_HAZUKI_X en 30 de Julio de 2009, 00:36:09
HOLA MUCHACHOS SOY NUEVO EN ESTE CHAT Y LA VERDAD ESTOY INICIANDO EN ESTO DEL ATMEL Y APRENDI A USAR EL BASCOM Y YA ME HIZE UNOS PROYECTITOS K LOS ESTARE SUBIENDO EN ESTOS DIAS  :mrgreen: PERO LA VERDAD ME GUSTARIA CONTROLAR ESTE GRAN MICROCONTROLADOR DESDE EL SCADA WONDERWARE INTOUCH SI ALGUIEN PODRIA AYUDARME SERIA MI HEROE  :P :mrgreen:

SALUDOS

NIF 8)
Título: Re: MONITOREO DE UN ATMEGA8 CON EL SCADA INTOUCH
Publicado por: stk500 en 30 de Julio de 2009, 09:46:11
Saludo NiF_HAZUKI_X y Bienvenido a nuestros foro todopic, ya que eres nuevo por favor lee las normas del foro ante de publica algo
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=globalAnnouncements;id=1
Título: Re: MONITOREO DE UN ATMEGA8 CON EL SCADA INTOUCH
Publicado por: monoalra en 19 de Septiembre de 2009, 10:08:49
El software intouch funciona a traves de drivers de comunicaciones, los cuales deben ser adquiridos en un paquete separado al del software base, fijate particularmente que driver esta manejando el ointouch que vas a usar y en funcion del protocolo que establesa el mismo deberias de desarrollar una aplicacion que sea compatible.
De todas maneras uno de los protocolos mas usados en sistemas SCADA para pequeños equipos es el MODBUS, y casi todos los SCADA admiten un driver de este tipo.
Título: Re: MONITOREO DE UN ATMEGA8 CON EL SCADA INTOUCH
Publicado por: ServidorOPC en 21 de Enero de 2010, 10:39:05
Que tal foristas!!!

Bueno yo logre comunicar un microcontrolador pic con intouch, de ahi te puedo contar mi experiencia.

Lo que quieres hacer lo puedes realizar de dos formas:

1.- Implementar el protocolo modbus RTU (serial) en el microcontrolador y en el intouch usar el driver modbus serial (Device Integration 2).

2.-  En el microcontrolador implementar un simple protocolo de comunicacion serial. Luego En la PC, crear un servidor OPC que maneje el protocolo implementado y convierta las señales de control en variables OPC. Suena complicado pero para nada lo es: realizè todo ello en Visual basic 6.0. Y por ultimo en el intouch usar el driver FSgateway 1.02 que es para manejar señales OPC.


Para ambos casos usas comunicacion serial (RS232 o RS485), es decir, debes tener conociemiento de enviar y recibir cadenas de bytes o tramas.

Yo no manejo el micro de atmel, asi que solo te podria alcanzar los diagramas de flujo para darte un idea mas detallada.

Saludos. Dios te bendiga
   
Título: Re: MONITOREO DE UN ATMEGA8 CON EL SCADA INTOUCH
Publicado por: MGLSOFT en 21 de Enero de 2010, 11:55:20
En realidad al pasar por OPC, debes tener disponible una PC corriendo el software OPC...
Me inclino mas por el Modbus, que debe ser el unico que tiene todo software Scada que se precie...
Título: Re: MONITOREO DE UN ATMEGA8 CON EL SCADA INTOUCH
Publicado por: Lycano en 03 de Junio de 2010, 19:44:09
Me parece un tema muy interesante, yo logré la comunicación a travez del puerto serial con un PLC siemens S7200, requiero saber si para hacerlo con un micro lo realizo de la misma manera