TODOPIC
Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: xoxepin en 29 de Septiembre de 2009, 08:08:05
-
He montado una placa con el 18F4550 que va muy bien, pero quisiera poder conectar 2 sensores (presión y caudal) analogicos con salidas 4-20 mA y una sonda de ph. Necesitaria unos circuitos adaptadores de señal que fueran sencillos y fiables. Habia pensado en un operacional tipo LM353, si alguien pudiera echarme una mano, se lo agradeceria.
Un saludo a tod@s los colegas de Todopic y gracias por la labor tan encomiable que realizais, enseñandonos a todos los entresijos de los PIC. :-/
-
Para ello tienes el CI RCV420 que viene especialmente diseñado para lo que tu necesitas. También adjunto un circuito que anda por la red que puede darte una idea de como hacerlo.
Saludos!
-
Desde luego te aconsejaria el RCV420, funciona muy bien y requiere pocos componentes adicionales, ouedes ajustar la ganancia y creo recordar que no necesitas realizar ningun tipo de ajuste del offset que se requiere con OP. Lastima que es un poco caro unos 8 euros en RS-amidata
Fer.
-
Gracias Suki y Fer por vuestras respuestas, he estado mirando la hoja de datos del RCV420 y creo que teneis mucha razon en que es la mejor solucion.
Un saludo y de nuevo muchas gracias.