TODOPIC

Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: JLT-malibeto en 11 de Enero de 2003, 21:24:00

Título: Alguien puede Desasnarme con los DELAY !!!
Publicado por: JLT-malibeto en 11 de Enero de 2003, 21:24:00
Datos:
Para programar uso el programa Flash BASIC.
Estoy iniciandome en la prog. de PIC´s.
Encaré un ejercicio para practicar que es el sig.:
         *Encender un motor C.A. (por medio de un relé o contactor) durante 10 minutos cada 8 horas.

Preguntas:
    Está bién como calculo el Delay?
    Para simularlo en el Virtual Breadboard, hay alguna otra forma que no sea modif. el código y achicar los tiempos para que no tenga que estar 2 dias esperando?

El código que al compilar me da OK es el sig:
Código:

PIC 16F84
FREQ 10
OSCILLATOR CRYSTAL
BYTE CONT1,RIEGOAUTO,RIEGOON
WORD CONT2
  "** MICROCONT=14F84 **
  "** PORT A=ENTRADAS;  PORT B=SALIDAS **
  SetPort A , %00000
  PortOut B , %00000000
  "** A,0 SELECIÓN AUTOMATICO **
  PinRd A , 0 , RIEGOAUTO
  riego_auto :
  IF RIEGOAUTO =1 THEN
     FOR CONT1 = 1 TO 60
        "** 10SEG. X 60 = 10MIN. **
        PinHigh B , 0
        DELAY 10000, 0
     NEXT
     PinLow B , 0
     FOR CONT2 = 1 TO 2880
        "** 10SEG X 2880SEG = 480MIN = 8HS **
        DELAY 10000, 0
     NEXT
     GOTO riego_auto
  END IF
  "*  *   *      JLT-Malibe s.g.i.      *   *   *



Saludos y espero que alguno me desasne.

JLT
Título: RE: Alguien puede Desasnarme con los DELAY !!!
Publicado por: pacalaconcurso en 12 de Enero de 2003, 05:00:00
Te recomendaria cambiar de soft, el Flash Basic tiene demasiados BUG"s (fallos) creo que podrias usar el microcode studio y el compilador PBP.

de todas formas en tu programa  puedes sacer el PinHigh B , 0 del bucle de tiempo.


IF RIEGOAUTO =1 THEN
PinHigh B , 0                            activas el motor
FOR CONT1 = 1 TO 60              esperas los 10 minutos
"** 10SEG. X 60 = 10MIN. **
DELAY 10000, 0
NEXT
PinLow B , 0                             y lo desactivas

de todas formas una vez que entres en el bucle ya no puedes pararlo hasta que termineel ciclo completo (LOS DIEZ MINUTOS DE RIEGO Y LA ESPERA DE 8 HORAS)auque desactives la entrada de RIEGOAUTO


saludos
Título: RE: Alguien puede Desasnarme con los DELAY !!!
Publicado por: JLT-malibeto en 15 de Enero de 2003, 15:46:00
Me habia olvidado de logearme.
Ahora si, Gracias....
Título: RE: Alguien puede Desasnarme con los DELAY !!!
Publicado por: agrofe2 en 19 de Enero de 2004, 15:14:00
te recomiendo q te bajes un programa q se llama PIC DELAYER q genera codigo para el pic con la temporizacion q quieras yo me lo baje de www.x-robotics.com