Título: Lectura desde MODBUS en un PLC Mitusbishi FX1n y despliegue de datos en display
Publicado por: Gonzalo Aviles en 29 de Octubre de 2010, 10:46:09
Hola Todos:

Me presento, soy Gonzalo Avilés y nuevo en este foro, Ingeniero informático de profesión  y Nuevo en el mundo PLC.

 Acudo a ustedes por ayuda para entender un diseño y validar si estoy en lo correcto.

Se trata de un pequeño proyecto que tiene por objetivo leer los pesajes de 4 balanzas, que están conectadas a un MODBUS rs485 , en el cual ademas esta conectado un PLC Mitsubishi  FX1n  a interfaz RS485.

 Una vez leidos los datos se debe ir  desplegando los valores de peso en dos pantallas o monitores a distancia (>50 m) como salida .

 Entiendo en esta implementación que las balanzas son escalvas y el plc maestro no?

¿ Puedo desplegar  la información recibida desde la balanzas , utilizando  las facilidades de programación del PLC.?

¿ Debo añadir un tarjeta controladora de display al PLC ?


La idea es que el despliegue sea un display alfanumérico monocromático de a lo mas 8 caracteres.


¿ O es requerido hacerlo en un PC adicional con C++ o similar manejado la información con interfaz 485?


Gracias por su ayuda y los felicito por el Foro , que es ayuda para muchos......






 
Título: Re: Lectura desde MODBUS en un PLC Mitusbishi FX1n y despliegue de datos en display
Publicado por: MGLSOFT en 29 de Octubre de 2010, 14:20:17
Ante todo, bienvenido al foro.

A tus preguntas:


Saludos
Título: Re: Lectura desde MODBUS en un PLC Mitusbishi FX1n y despliegue de datos en display
Publicado por: Gonzalo Aviles en 29 de Octubre de 2010, 15:54:30
Gracias por la pronta respuesta MGLSOFT, me encontré con una dificultad adicional, las balanzas son antiguas y entregan la información solo en rs232. Al evaluar agregar un conversores a RS485,  me indican que estos conversores  no agregan la identificación de cada Balanza y por lo tanto no serian "Direccionables"¿¿¿¿¿?????, lo que no permitiría implementar MODBUS ¿Es tan así nomas ? Favor agradezco su valiosa opinión al respecto.

Estoy analizando hacerlo con conversores RS232-Ethernet, que tienen dirección IP configurable, que son mas económicas que los conversores a Rs485 , y permitiría abaratar el consto de los conversores 485 con facilidad de dirección. Ademas debería incoporar la interfaz Ethernet para el PLC. El display es posterior e independiente de lo anterior. EL programa ladder que permita hacer el despliegue de los pesajes, entiendo se puede perfectamente hacer con la información que llegue ya sea por Ethernet como por Serial al PLC.

Gracias de antemano,

Saludos



Título: Re: Lectura desde MODBUS en un PLC Mitusbishi FX1n y despliegue de datos en display
Publicado por: MGLSOFT en 29 de Octubre de 2010, 16:23:44
Los conversores Rs232 a Ethernet son muy lindos pero no son tan baratos como piensas, al menos los buenos, aptos para ambientes industriales, que creo se trata tu tema.
Hay conversores desde RS232 a RS485 / RS422 con capacidad de asignarle una direccion de red.
Aqui hay un ejemplo:  El modelo IFD8520
http://www.delta.com.tw/product/em/control/cm/control_cm_product.asp?pid=3&cid=5&itid=28 (http://www.delta.com.tw/product/em/control/cm/control_cm_product.asp?pid=3&cid=5&itid=28)

esta marca aqui en Argentina la comercializa Varitel Electronica.
Varitel Electronica (http://varitel.com)