Hola Amig@s!, tengo que controlar una impresora, cuyos datos son MAK 3001 - ULTRAKUST (ELECTRONIC GMBH)
Es de origen Aleman... y en la bornera de control figuran los siguientes pines
GND
+24V
P-B
P-A
P-SCH
E/A
Y no tengo idea que significa P-A, P-B , P-SCH ????
supongo que es serie... sera 485?....
Si alguien me aporta alguna ayuda.... 
Luego veré la velocidad de comunicacion....
Gracias!
Norberto
-
hola Norberto
parece que es como vos decis: P-A es la conexion A y P-B es la conexion B de la rs485. P-SCH es la malla del cable (SCH es la abreviatura de schirm en aleman). Si tenes algun texto en aleman que te pueda ayudar, pasamelo que te lo traduzco.
Un abrazo
Te encontre lo que querias: al parecer la maquina esa funciona con el P-Net fieldbus. Este esta basado en el RS485. Para mas detalles, buscaria en internet : aqui
-

QUE NIVEL!!!!

Gracias Gaucho!, esto aclara muchisimo mi panorama!.... supúse rs485 por la A y B... y vos me lo confirmaste!...
Pero en que me metí!!!! je je je
, ahora tendre que descubrir entre otras cosas, la "direccion" que responde la impresora....
Estaba instalada en la empresa "NESTLE", fue retirada por un comprador de chatarra.... (es increible!), cuando renuevan, tiran todo!!!
Estoy leyendo la info que me indicaste,..... veremos que sale....
Un gran abrazo!, y si tengo algo en aleman, ya se a quien recurrir!!! 