TODOPIC
Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: Alexiscba en 22 de Febrero de 2011, 22:51:11
-
Estimados, necesito que me den una mano... La idea del proyecto es sensar tension (trifasica SIN NEUTRO) y poder detectar la ausencia de una fase, valor de tension bajo, secuencia, etc. Para detectar la presencia de una fase pense que conectar a la misma un diodo rectificador, divisor resistivo y un opto acoplador pero no se como cerrar el circuito del mismo debido a que no tengo neutro en la linea. Una forma que pense es usar un rectificador trifasico de 6 diodos , y de ahi tomar la referencia de masa y con la tension VCC del mismo alimentar al PIC. Si alguno tiene una idea o sugerencia sera bienvenida.
Muchas gracias a todos.
-
Y usar un transformador estrella triángulo ? Así obtienes el neutro, te aíslas de red y obtendrías una tensión mucho mas manejable por el micro
-
Pues a mi se me ocurrio una ideas,
esto nunca lo he hecho pero puede funcionar.
----------------------------------------------------Fase_1
IRI 10M Ohm
I I
---- 220k
I______________Diodo>------------------iiiiiRiiii -------- diodoI Aqui viene config de acoplador
I Opto I con el puerto de pic
C 10/400 V I
_______________Diodo<-----------iI---------------------- I
_I_
I I
IRI
---------------------------------------------------Fase_2
Aqui se repite lo mismo
_______________________________Fase_3
Con esto sabra´si una fase falla
es cuestio de probar, pero yo pondria fusible de 100mA en cada fase y de ahi este circuito.
como decia es cuestiion de probar.
Saludos
-
Y usar un transformador estrella triángulo ? Así obtienes el neutro, te aíslas de red y obtendrías una tensión mucho mas manejable por el micro
creo que con la misma idea, podrias colocar 3 pequeños transformadores,y conectar sus primarios en estrella (creando un neutro virtual donde unes los tres extremos de cada primario), y la salida, tambien la conectas en estrella, luego sensas los secundarios (diodo) con 3 entradas A/D, y alli tendras la tension, la secuencia...
El problema está en que en una instalación trifasica, cuando mides y falta alguna de las lineas, por retorno entre las cargas que posee el circuito, tambien mediras una tensión, y depende de que tan balanceado esté el circuito..
-
Y usar un transformador estrella triángulo ? Así obtienes el neutro, te aíslas de red y obtendrías una tensión mucho mas manejable por el micro
creo que con la misma idea, podrias colocar 3 pequeños transformadores,y conectar sus primarios en estrella (creando un neutro virtual donde unes los tres extremos de cada primario), y la salida, tambien la conectas en estrella, luego sensas los secundarios (diodo) con 3 entradas A/D, y alli tendras la tension, la secuencia...
El problema está en que en una instalación trifasica, cuando mides y falta alguna de las lineas, por retorno entre las cargas que posee el circuito, tambien mediras una tensión, y depende de que tan balanceado esté el circuito..
Si conectas los tres pequeños transformadores en estrella y dejas el neutro virtual flotante tendrás problemas de distorsion de la señal, sobre todo de presencia del tercer armónico.
Es mas factique que hagas un arreglo delta-estrella.