¿A qué distancia debo separar unos cables por los que circulan 1000Vdc para que no salte un arco voltaico?

Recuerdo haber leído en el foro alguna fórmula de voltios por milímetro, pero no la encuentro.

Gracias
Título: Re: Distancia entre cables
Publicado por: leobiofa en 16 de Julio de 2012, 09:33:31
Hola

En algún momento de mi vida estuve trabajando con cercas eléctricas y leí en algún articulo que para que el voltaje saltara de un lado al otro se necesitaban 1000 voltios por centímetro, pero no recuerdo muy bien en donde lo leí, ademas de eso se debe tener en cuenta el tipo de conductor a utilizar debe ser igual al que poseen las bujías de los automóviles.

Saludos
Título: Re: Distancia entre cables
Publicado por: MerLiNz en 16 de Julio de 2012, 10:40:28
tienen aislante? con aislante reduces bastante la distancia, es mas, si son cables los cuales tienen un aislante apto para 1000V los puedes poner juntos que no salta arco ninguno. Por ejemplo los cables de encendido del automovil circulan trankilamente 10kv pero tienen un buen aislante los cuales no crean arco ninguno por el aislante, es mas, con los años se suele picar la funda, y mas de uno se ha llevado un susto tocandolos y soltandole una buena descarga xD

Tambien te puedes leer esto:
http://www.smpspowersupply.com/ipc2221pcbclearance.html

aunque no sea para cables, es para la separacion entre pistas de pcb
Título: Re: Distancia entre cables
Publicado por: AngelGris en 16 de Julio de 2012, 10:49:39
  También en los TV o monitores de TRC están los flyback que tienen una alta tensión de entre 20Kv - 30KV y no salta arco alguno, salvo que el cable esté dañado.
Título: Re: Distancia entre cables
Publicado por: BrunoF en 16 de Julio de 2012, 12:04:59
Recuerdo haberlo visto y realizado generaciones de arco en el laboratorio de electromagnetísmo. Se llama punto de ruptura dieléctrica del aire. Está en torno a los 1KV por mm bajo presión atmosférica cercana al nivel del mar.

Saludos.
Título: Re: Distancia entre cables
Publicado por: xocas en 16 de Julio de 2012, 12:14:30
Creo recordar que es 1mm cada 1000V

En su día usaba un destornillador para verificar si había tensión a la salida del transformador de alta de la televisión. En días de mucha humedad -esto es Galicia- era claramente mayor la distancia recorrida.

salu2
Título: Re: Distancia entre cables
Publicado por: Nocturno en 16 de Julio de 2012, 12:52:10
Muchas gracias por la información; me quedo con ese dato de 1mm/KV

Los cables tienen funda y no pasan de 1000V, así que según esa fórmula puedo ponerlos pegaditos. De todas formas, los separaré un poco porque tengo sitio.

Gracias de nuevo.