Tengo un problema para leer un pote con el PIC 12f675 en ccs, esta es la configuracion, uso el AN3
setup_adc_ports(sAN3|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
set_adc_channel(3);
delay_us(20);
ValorPote=read_adc();Me da como que la lectura es siempre 0V
-
Asi como esta te compila??
-
Hola, intente deshabilitando el comparador
setup_comparator(nc_nc_nc_nc);
Saludos
-
Y seguro que el pin está configurado como entrada?
-
Mejor porque no pones todo el codigo que hiciste ??
De ese modo tendremos menos consultas para hacerte.
Hasta es probable que si dibujas a mano el esquematico, escaneas y muestras el circuito, podremos ayudarte mejor.
En las lineas de codigo que has puesto no se ven problemas, pero como dice Bruno, si despues de la configuracion del AD, configuras el pin como salida en otro lugar, ya no tendras conmversiones...
-
Mejor porque no pones todo el codigo que hiciste ??
De ese modo tendremos menos consultas para hacerte.
Hasta es probable que si dibujas a mano el esquematico, escaneas y muestras el circuito, podremos ayudarte mejor.
En las lineas de codigo que has puesto no se ven problemas, pero como dice Bruno, si despues de la configuracion del AD, configuras el pin como salida en otro lugar, ya no tendras conmversiones...
Estuve experimentando y el problema efectivamente no es el conversor A/D, sino las operaciones que hacia.
Loc que pasaba era que hacia (valorpote/255) y me daba cero porque declaraba mal las variables, ahora lo solucione. Un error de principiante en ccs. Gracias a todos por las respuestas.