FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Thulsa Doom en 12 de Julio de 2014, 17:39:02
-
Hola a todos, tengo una máquina que utiliza el protocolo de comunicación RS485 y tengo un cable convertidos de ethernet a DB9 que implementa el protocolo RS232, RS422 y RS485, he hecho pruebas con el protocolo RS232 y va perfecto pero con el protocolo RS485 no consigo comunicarme con el equipo remoto ahora no sé si será el equipo o el conversor que la configuración no es la adecuada.
¿hay alguna manera de comprobar que el conversor está funcionando correctamente?, no tengo otro equipo para probar
Gracias
-
Aqui (http://www.puntoflotante.net/RS485.htm) hay algo de informacion sobre el rs232 y el 485 :mrgreen:
Me supongo que tienes una computadora con el software que permite comunicarte con la maquina, porque el problema o es de software o es de hardware, porque aunque el hardware este bien si el programa que usas para comunicarte con tu maquina no es el adecuado la comunicacion fallara :?
Saludos
-
Gracias por la ayuda, resulta que la máquina que tengo no cumple el estándar RS485, tiene un estándar desarrollado por el fabricante que lo llama así pero no es el oficial, y para colmo hay que utilizar un interfaz especial desarrollado por ellos, que cara más dura, me jode muchísimo que las empresas nos hagan cautivos de sus productos y se salten las normativas de estándares para hacer negocio en plan pirata, que le vamos ha hacer....