Hola amigos!! Cómo están? Hace mil años que no pasaba por acá. La verdad que el trabajo me está absorbiendo. La buena noticia es que estoy trabajando de lo que me apasiona: automatización y control ;)me permites una pregunta:
Recientemente estuvimos necesitando un generador de 4-20mA para hacer pruebas. Si buscan en internet, verán que los comerciales son carísimos!!! y la verdad que es una estupidez, así que me dispuse a diseñar uno y quisiera compartirlo con ustedes.
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
Espero que les sirva, saludos!!!
me permites una pregunta:
¿Que tipo de transistor se puede utilizar?
¿Que precision de corriente de salida se obtiene dependiendo de la PWM utilizada?
Muchas gracias
Gracias por el aporte! Es muy fácil, práctico, sencillo y económico! Siempre pensé que esos generadores de 4 a 20 eran muy complejos. Buen trabajo!
Hola Gera, ¿para qué se utiliza ese generador?, ¿dices que lo probaste con lazos de cable largos?
Hola Gera, ¿para qué se utiliza ese generador?, ¿dices que lo probaste con lazos de cable largos?
Gera se me ocurre una forma de "retorcer" un poco tu proyecto.
Podriamos tratar de hacerlo completamente lineal, o sea que no vaya en saltos de 5 mA, sino con la maxima precision que admita el protocolo y de modo continuo.
Tambien se podria hacer la parte opuesta, o sea el simulador de receptor. De ese modo podriamos comprobar y calibrar tanto instrumentos de medida o control, como receptores en centrales de medida.
¿Te atreves?. Me parece un reto interesante y en la medida de mis conocimientos podria colaborar.
Saludos.
Y aunque tampoco este homologado, al menos para usos menos exigentes, o particulares nos servira, pero sobretodo para entretenernos un poco, estudiar el tema y aportarlo a la comunidad para quien le pueda interesar.
Saludos.
Te cuento un caso concreto de cómo lo utilicé para hacer pruebas. En una planta queríamos probar una válvula neumática con posicionador I/P (conversor de corriente a presión para actuar la válvula) y retorno de posición. O sea, 2 lazos 4-20mA, uno de salida para comandar la válvula, y uno de entrada para confirmar la posición. La válvula estaba a unos 100m de distancia del PLC, o sea que son 200m de cable
Gera,
entiendo que a partir de una corriente 4a20mA, al "pié" de la válvula hay un conversor que regula la presión en el diafragma de la válvula, y como realimentación, en otro lazo de 4-20 (para el cual tendría que haber un encoder que tranformara esa posición en corriente), se obtiene la posición del vástago...
Pero lo que no me queda claro es si lo que se quiere controlar es la posición del vástago, o el fluido/gas que vá por la tubería, porque en ese caso haría falta otro lazo que informe caudal o presion o lo que sea...
En el caso de controlar el vástago, entonces tal vez se tenga una medicion previa de las condiciones del fluido de acuerdo a la posición y entonces ya sería suficiente
En fin, es un tema muy interesante y te agradezco de antemano tu generosidad en compartir tus conocimientos
saludos cordiales
julian
* Aparte de lo que tu indicas, que pueda trabajar con distintos voltajes, sobretodo el mas estandard de 24 V, (5 V a 48 V).A qué voltage te referís en particular? El generador actualmente tiene una batería interna de 9V con la que alimenta el pic y el ampOP. Cuando trabaja en modo pasivo, el lazo tiene su propia tensión, que usualmente son 24V, pero podría ser cualquiera que no supere la máxima soportada por el transistor.
* Dotarlo de doble lazo, (ida y vuelta), para poder comprobar dispositivos de control y su retorno.No hay problema, es tan sencillo como hacer caer la corriente en una resistencia e ingresar a una AI del pic. Habría que ver de que pueda trabajar en modo activo y pasivo. En modo activo debería alimentar el instrumento con 24V.
* Que sea capaz de trabajar simultaneamente con ambos lazos, (pantalla LCD de 4 lineas o grafica)Es necesario 4 líneas? Yo creo que con 2 líneas estamos. Una para la salida y una para la entrada. En distintas columnas podemos mostrar el valor en corriente, y un valor en unidades de ingeniería o porcentaje. Incluso podríamos indicar si alguno de los lazos está abierto o en falla.
* Que se le puedan programar escalas, (offset), para asi ver los parametros en sus unidades y proporciones reales durante la prueba o calibracion)Me parece muy buena idea. Hay que pensar cómo ingresar estos valores. Seguramente habrá que programar un menú y una forma de moverse por los mismos.
Veremos que mas cosas se nos ocurren.Si queres ir compartiendo algunos circuitos así los discutimos?
He estado mirando info en internet de posibles circuitos que nos puedan servir y tengo que estudiar sus hojas tecnicas a ver que sale.
P.D.: Para este nuevo proyecto, ¿que te parece mejor que hagamos, cambiar el nombre a este hilo, o abrir otro dejando este como esta?.Ok, podríamos abrir un hilo en proyectos. Y esto dejaría de ser un simple generador de 4-20mA, para convertirse en una especie de estación de prueba de lazos, o tester de lazos 4-20.
Para empezar puedo adjuntar la parte del filtro y la de generacion de 4 a 20mA por si le interesa a alguien
Por cierto, les hago una consulta. Alguien sabe cómo es el proceso para homologar o certificar un producto electrónico? Me imagino que no sólo se evalúa el producto, sino también la empresa que lo fabrica (calidad, higiene, etc..)
Saludos!
Es un integrado de Texas Instruments. Lo elegimos por su precisión y su simplicidad de uso. El único pero que se le puede poner es el precio que es un poco carillo, pero dada la simplicidad de uso, no necesitar ajustes ni calibraciones al final ahorra mucho tiempo en el conjunto del diseño final.
Ahí le estuve pegando una mirada al integrado. Se lo ve muy piola; básicamente hace lo mismo que mi circuito. La pregunta es qué tan fácil será conseguirlo. No creo que en la electrónica de mi ciudad lo tengan, pero voy a averigüar.
Saludos!
Por cierto, les hago una consulta. Alguien sabe cómo es el proceso para homologar o certificar un producto electrónico? Me imagino que no sólo se evalúa el producto, sino también la empresa que lo fabrica (calidad, higiene, etc..)
Saludos!