TODOPIC

FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: Pinolillo16 en 04 de Diciembre de 2017, 23:26:13

Título: Ruido Afecta El Micro
Publicado por: Pinolillo16 en 04 de Diciembre de 2017, 23:26:13
Que tal compañeros, realice un pequeño proyecto donde a grandes razgos debo elegir una secuencia de tres botones para prender una bomba de agua sumergible de 120VAC y de 200W. Para prenderla utilizo un relevador de 20A. El funcionamiento es correcto, solo que después de prenderla unas cuatro o 5 veces entra una especie de ruido en mi circuito. La alimentación la tengo con una fuente asi: https://www.meanwell-web.com/en-gb/dinrail-powersupply/ac-dc/12/1-67/20/universal-input-110-230v/no-ip/dc-ok/ac-dc-industrial-din-rail-power-supply-output-mdr--20--12?returnurl=%2fen-gb%2fdinrail-powersupply%2fac-dc%2f12%2f1-67%2f20%2funiversal-input-110-230v%2fno-ip%2fdc-ok%2f%23mdr-20-12 (https://www.meanwell-web.com/en-gb/dinrail-powersupply/ac-dc/12/1-67/20/universal-input-110-230v/no-ip/dc-ok/ac-dc-industrial-din-rail-power-supply-output-mdr--20--12?returnurl=%2fen-gb%2fdinrail-powersupply%2fac-dc%2f12%2f1-67%2f20%2funiversal-input-110-230v%2fno-ip%2fdc-ok%2f%23mdr-20-12)

Esto sucede en ocasiones cuando apago la bomba o cuando la prendo.

Que puede estar ocurriendo?
Título: Re:Ruido Afecta El Micro
Publicado por: elreypic2 en 04 de Diciembre de 2017, 23:37:58
Que tal pinolillo16,

Podrías colocar el esquemático y así poder darte ideas.

elreypic.
Título: Re:Ruido Afecta El Micro
Publicado por: Chaly29 en 05 de Diciembre de 2017, 08:47:09
Hola Pinolillo16, que tipo de motor lleva la bomba? O sea, si tiene bobina de arranque, esta es con condensador permanente, con interruptor, o campo sombreado?!

Un saludo.

Atte. CARLOS.

Título: Re:Ruido Afecta El Micro
Publicado por: Pinolillo16 en 05 de Diciembre de 2017, 23:19:57
Rey Pic este es el esquematico:
 - Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -

Saludos
Título: Re:Ruido Afecta El Micro
Publicado por: Pinolillo16 en 05 de Diciembre de 2017, 23:24:58
Carlos la informacion que solicitas las desconozco  :oops: pero esta es la bomba que utilizamos.
  - Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
Título: Re:Ruido Afecta El Micro
Publicado por: Chaly29 en 06 de Diciembre de 2017, 09:20:45
Hola Pinolillo16, esa usa un motor síncrono con campo sombreado. No debería de generar mayores problemas de interferencias durante el funcionamiento normal.

Si te recomendaría que coloques un pequeño filtro RC (snnuber) tanto en paralelo a la propia bomba como en paralelo a los contactos del relay. Un capacitor de 10nF 400V en serie con una resistencia de 100 ohms 1/4W deberían de ser suficientes.

Un saludo.

Atte. CARLOS.