TODOPIC
FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: Kid_Bengala en 11 de Marzo de 2018, 14:31:49
-
Hola
EL otro dia reparando un circuito que conmuta cargas, me asalto una duda, el aparato en si es para conmutar cargas de 32A pero los reles que lleva en su interior son de 30A, en 230VAC. Me asalto la duda y pense que igual esperaban que no pasara esa intensidad o simplemente, por ahorrar costes, pero no se. Lo bueno que esta semana cayo en mis manos un PLC de Siemens Logo de los que son libre de potencial, solo cierran o abren contactos. En las especificaciones indican que admiten hasta cargas de 10A pero mi sorpresa fue cuando vi que en su interior lleva reles de 8A 230VAC... Entonces dos equipos con lo mismo, se me hace raro y quizas sea por alguna razon que desconozco.
Eso, que me ha picado la curiosidad si hay alguna razon teorica/practica por la que los reles son de menos amperaje que el que soportan los equipos ¿Alguna idea?
Saludos
-
PLC de Siemens Logo de los que son libre de potencial, solo cierran o abren contactos.
Imagino a que te referis a que solo tenes a mano el NO del rele( un paso ) y le podes conectarlo al potencial que vos desees.
Creo que este es el logo que decis o parecido:
http://s7detali.narod.ru/LOGO/LOGO.html
Ese LOGO posee estos relays:
http://www.farnell.com/datasheets/1885112.pdf
Si son 10A MAXIMO y carga resistiva. Y mientras mas al cercano al Máximo estés menos operaciones aguanta el relay. Por eso nunca lo utilizas al máximo.
Pienso que la razón de poner un relay de esas características es que NUNCA pero NUNCA deberías estar sobre el máximo.
Seguramente el circuito que comentas diga 32A maximo, pero se utilice casi siempre una corriente mucho menor a esta.
-------------------------------
Ademas mirando el manual de un LOGO:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/461/16527461/att_82567/v1/Logo_s.pdf
Corriente constante Ith máx. 10 A por relé
Hay que recalcar que es la intensidad nominal termica la que especifica, y que usualmente es mayor a la que maneja el rele ( corriente de Empleo Ie ). Lo raro es que eso lo veo definido en los contactores pero nunca en los reles, ya que en los reles te suelen decir "10A max carga resistiva":
Intensidad nominal térmica (Ith): es la corriente que pueden soportar los polos o contactos principales de un contactor durante un mínimo de 8 horas sin que su temperatura sobrepase los límites fijados por las normas