TODOPIC
FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Menta en 19 de Junio de 2018, 20:17:04
-
Hola. Tengo una señal de corriente alterna de 0A a 0,4A y quiero "leerla" con un microcontrolador digamos con ADC de 0 a 5V.
En principio lo podría hacer con una resistencia de 10 ohms @2W que convierta la corriente (0 a 400 mA.) a tensión (0 a 4 Voltios)
Pero me quedarían las masas unidas. La señal en cuestión tiene la referencia a Neutro de la red y no deseo que el neutro esté conectado a GND del microcontrolador. Cómo puedo aislar la señal analógica?
Necesitaría una especia de Conversor analogico a analógico de masas aisladas, pero no encuentro nada así.
Lo único viable que vi es un optoacoplador lineal, pero necesito el opto y un amplificador operacional y circuitería para ellos. Quizás venga algo más simple.
-
Hola, puedes utilizar algo cómo ésto:
Sólo debes implementar el acondicionador de señal hasta el puerto RA0. El circuito consiste en un acondicionador de transformador de intensidad, la señal que quieres sensar, debe pasar por el ctro. del núcleo de L1. Por lo tanto, no hay conexión galvánica entre las partes.
L1 en tu caso deba tener unas 100-150 vueltas, además puedes ajustar la ganancia del sistema, modificando R7.
-
Si es alterna, con un transformador.
Si es continua con un sensor Hall.
También puedes poner un circuito DAC en la parte de red y que pase los datos digitales a la parte aislada mediante un optoacoplador.
Otra solución es utilizar un amplificador de aislamiento:
http://www.analog.com/en/parametricsearch/11062
Saludos.
-
Gracias por las sugerencias y la info. Era más simple de lo que pensaba, con un trafo. Ahora bien, para no tener que hacerlo yo, viene algún transformador bien pequeño como para poner en la pcb. Tipo los de las fuentes conmutadas.
Alguna página que me recomienden que los comercialice.
Gracias.