Me gustaría medir una intensidad alterna cuadrada de mas de 50-60 Hz con un toroidal de medida.
El problema es que no he visto toroidales de frecuencia de mas de 50-60Hz en la hoja de datos, ¿que ocurrre si intentamos medir una frecuencia superior? Se pueden hacer toroidales aunque sean ha medida que midan una frecuencia mayor? o ¿con algun circuito de adaptación usar los de 50-60hz?
un saludo.
-
Tengo aqui un toroidal de 1:1000 de 50-60Hz.
le he pasado una tensión alterna cuadrada de 3,3 voltios a 50Hz mide 3,17uA y a 500 Hz tambien mide lo mismo
ha 5 KHz veo que circula una intensidad de 3,022mA y por el toroidal circulan 3,028uA