TODOPIC

Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: renzopip en 25 de Diciembre de 2004, 09:44:00

Título: Tipo de cable para 4-20mA
Publicado por: renzopip en 25 de Diciembre de 2004, 09:44:00
Holas,
una consulta,
que tipo de cable debo emplear para transmitir una señal de 4-20mA una distancia de 200m.

Gracias a todos
Saludos

Renzo
renzopip@hotmail.com
Título: RE: Tipo de cable para 4-20mA
Publicado por: RGL en 25 de Diciembre de 2004, 12:57:00
Cualquier par de hilos te vale, en este sistema los ruidos no afectan mucho y lo que te puede influir es la resistencia del cable, por lo tanto un cable con una seccion conveniente, 0.5mm creo que iria bien.

Saludos
Ricky
Título: RE: Tipo de cable para 4-20mA
Publicado por: cHiPmAn en 25 de Diciembre de 2004, 14:39:00
Como dice Ricky, cuidado con la resistencia del cable. Otro aspecto muy importante es la capacidad parásita del cable que te puede afectar en la velocidad de las comunicaciones.

Título: RE: Tipo de cable para 4-20mA
Publicado por: dogflu66 en 25 de Diciembre de 2004, 21:42:00
Cuando me dedicaba al mantenimiento de centrales analogicas por lazo de corriente, "equipamiento contra incendios", utilizábamos cable rojo y negro flexible de 1 mm.... y mejor de 1,5mm...
Cuando me dedicaba al desarrollo me encargaron una sonda para detectar nivel de liquidos para distancias de 1km y utilice cable manguera normal de 1,5 mm, flexible para uso electrico...
Y para transmision de datos cuidadin con los retrasos entre el envio de datos y el retraso hasta que llegan los datos al extremo del cable...
Título: RE: Tipo de cable para 4-20mA
Publicado por: dogflu66 en 25 de Diciembre de 2004, 21:45:00
Se me olvidaba es conveniente utilizar cable de par trenzado....