TODOPIC

FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: ramirez en 20 de Julio de 2012, 12:29:16

Título: Un hilo más de relés con cargas inductivas (funcionamiento errático)
Publicado por: ramirez en 20 de Julio de 2012, 12:29:16
Hola a todos, después de varias horas dándole vueltas a este foro y otras web’s, he decidido abrir este hilo nuevo. Os cuento:

He montado un circuito que de forma aislada funciona correctamente, este circuito consta de un mico 16f con varias salidas. Estas salidas del micro las acondiciono con un módulo optocoplado de cebek, es decir, la salida del micro se la introduzco al módulo de cebek y cierra un relé, todo este conjunto funciona como he dicho perfectamente abriendo y cerrando los contactos de relé, pero cuando estos contactos los utilizo para excitar las bobinas de unos contactores  (para actuar sobre un motores),en algunas ocasiones, cuando una de las salidas conmuta, todos los relés se apagan y encienden varias veces (conmutando evidentemente todos los motores) en un periodo aproximado de un segundo.

Decir que al contacto del relé le he puesto un circuito antichispas, condensador en serie con resistencia para descargar la energía que se produce en el contacto del relé cuando se abre, pero todo sigue igual.

¿Puede ser ruidos que se introduce por el contacto del relé y afecta al resto de relés o a todo el circuito optocoplador?.

Además otro dato curioso es que en ocasiones cuando conmuta otro motor del mismo cuadro pero NO está conectado a este circuito optocoplador,  también ocurre este fenómeno.

Si con este relé ataco un triac, evitaré el problema?

Cualquier sugerencia será bienvenida, ya que todo esto me trae de cabeza.

De nuevo gracias a todos por vuestros comentarios. 
Título: Re: Un hilo más de relés con cargas inductivas (funcionamiento errático)
Publicado por: Nocturno en 20 de Julio de 2012, 13:07:16
¿La alimentación y la masa del contactor está completamente aislada de tu circuito de control?, supongo que sí ya que utilizas un optoacoplador, pero asegúrate.

En caso de completo aislamiento, imagino que la interferencia está entrando por el aire. Si es así, prueba a rodear el micro con una jaula de faraday conectada a masa. Puedes probar con una caja metálica que lo cubra, o con algo hecho con papel aluminio.

¿El micro se resetea cuando eso ocurre?, otra cosa que puedes hacer es intentar resolverlo por software. Mantén siempre un indicador del estado de los relés y un indicador de en qué parte del programa se encuentra la ejecución de manera que si el micro vuelve a arrancar se vaya a esa línea con ese estado de los relés. La operación será tan rápida que aunque el micro se resetee al relé no le dará tiempo a cambiar de estado.
Título: Re: Un hilo más de relés con cargas inductivas (funcionamiento errático)
Publicado por: ramirez en 20 de Julio de 2012, 13:22:17
Muchas gracias por tus sugerenicas. La parte de control es independiente de la de potencia, además el micro no se resetea, ya que está alimetnado con una fuente con batería y además lo probé con un SAI.

Probaré la jaula de faraday y te cuento.
Título: Re: Un hilo más de relés con cargas inductivas (funcionamiento errático)
Publicado por: BrunoF en 20 de Julio de 2012, 13:24:09
Hola.

Realizás inversión de giro de los motores con los relays?
Título: Re: Un hilo más de relés con cargas inductivas (funcionamiento errático)
Publicado por: ramirez en 20 de Julio de 2012, 13:54:34
No, son motores de alterna, lo único que hago con los relés es alimentar la bobina de un contactor(230 V)
Título: Re: Un hilo más de relés con cargas inductivas (funcionamiento errático)
Publicado por: BrunoF en 20 de Julio de 2012, 15:04:11
Entonces seguí las indicaciones de Nocturno.

Saludos.
Título: Re: Un hilo más de relés con cargas inductivas (funcionamiento errático)
Publicado por: ramirez en 24 de Julio de 2012, 06:54:49
Hola de nuevo, sigo haciendo pruebas y aún no he conseguido resultados positivos, os comento, he probado solo el circuito con optocopladores (de cebek) y no ocurre nada extraño con ellos, funciona correctamente y no hay ningún tipo de interferencias, incluso uniendo todas las masas de cada una de los canales optocoplados y la masa de la alimentación. (Cada canal optocoplado es independiente entre ellos y además la alimentación tiene masa independiente).

Por lo tanto tengo que achacar que  todas estas interferencias provienen del circuito que tiene el pic. ¿Puede ser debido a que está montado en una placa multiperforada y unidos los terminales con cables?

Otra cosa, las salidas del pic las inyecto a las entradas del optocoplador, pero el circuito con el pic solo tiene una masa, así que obligatoriamente debo de unir todas las masas del optocoplador, ya hemos visto que aparentemente esto no lo afecta, pero ¿puedo hacer algo para hacer una masa independiente por cada salida del pic y de esta forma seguir conservando la independencia da cada canal del optocoplador?

Otra vez gracias a todos por vuestros comentarios y experiencias