Saludos integrantes del foro, bueno actualizando el tema sobre el torniquete
Ya el torniquete FUNCIONA !!!!!

Amigo KILLERJC, recordando tu comentario
" Y aca viene el problema... Supuestamente uno puede escribir a las direcciones 00 hasta 1F (0x20 a 0x3F)), el problema es que la respuesta que deberia ser tambien de 00 hasta 1F (0x40 a 0x5F), parece no serlo, El cual comienza con un 01 hasta 1F, Es decir la direccion 00, parece no ser correcta o no tiene respuesta (ya que no es un valor valido de respuesta). Seguramente debe haber algun error en el manual ya que sino faltaria 1 direccion de equipo. Otra de las cosas, es que tenes 4 DIP Switch en la placa, como es posible setear 5 bits con eso ?, o que bits esta usando. Tal ves sea que la direccion de respuesta sea 1 mas de lo enviado, y por eso posee 5 bits. Puede haber multiples causas, pero vamos a apoyarnos en esta ultima.
Por tu parte, veo que la respuesta del circuito dice que se trata del dispositivo numero 1, es decir 01, y el cual nosotros usabamos 00, al menos eso responde con el 0x41 ( A no ser que el 0 responda como 1)."
Despues de tanto insistir el departamento tecnico y seguir realizando pruebas,
parte de tu comentario era una de las respuestas,
la direccion 00, no es una direccion valida, aunque el dispositivo (LL2001) responda a la trama, la direccion correcta empieza en 01.
Ademas segun el manual sobre el polling nos dice:
POLLINGThis is used to keep the peripheral ‘online’ this means in remote mode. If the peripheral for any reason should not receive a poll (or a command) within 7 seconds) it will go offline.
Master: 000i.iiii Address of peripheral to be tested (01-1F)
Slave: 010i.iiii Address of peripheral tested (01 - 1F)
111y.yyyy End (Status of peripheral)
Transcurrido el tiempo de 7 seg el periferico quedara OFFLINE, es alli donde entra en MODO LOCAL, realizando prueba resulta que el POLLING no debe excede los 3,5 seg (maximo, recomendado seria 2seg), para mantener el sistema ONLINE y que el equipo este en REMOTO (via RS485)
Ademas el funcionamiento no queda ahi, resulta que la LL2001, trae por defecto la configuracion de trabajo en MODO LOCAL, trae habilitadas unas Alarmas, y ENABLES (adjunto imagen DEFAULT, interfaz), hasta no colocar todo en cero 0 y resetear las alarmas y a su ver este activado el POLLING, la controladora NUNCA nos iba a funcionan en MODO REMOTO.
Tambien para el manejo de la LL2001, solo se necesito 2 comando el 0x60 para colocar todo en Cero, borrar las Alarmas y realizar las configuraciones de BLOQUEO, DESBLOQUEO y CONTROL tanto del modo A o B del Torniquete, y el comando 0x71 para solicitar respuestas, de configuración.

Por ningun lado en el manual mencionaba que el comando 0x60, trabaja con todas esas funciones, y donde observamos todos esas acciones fue con la interfaz que la empresa nos facilito.
Ahora me queda una gran duda, ¿ Porque una empresa fabricante en un manual diseñado por su departamento tecnico te explica como son las tramas para el control de las tarjeta, luego de tanta insistencia te envian una interfaz (demo) donde los comandos no corresponden al 100% con lo explicado en su propio manual de usuario.....???
He realizado una interfaz simple en C# 2008, para el control de la tarjeta LL2001 (adjunto la imagen)
Gracias por su colaboracion y interes sobre el tema