Monitoreo de sistema de baja tensión con microcontrolador.
« en: 24 de Julio de 2021, 19:22:36 »
Buenas tardes comunidad electrónica, requiero de su sabiduría en la materia, resulta que me solicitan el monitoreo de un sistema de potencia de 280Vac y 250 Amp,tengo que monitorear y registrar tanto tensión como corriente, lo solicitan usando un PIC16FXX, la verdad no poseo mucha experiencia hablando de microcontroladores, pero me gustaría leer sus propuestas, mis preguntas son:
¿Qué método para reducir esa tensión y corriente es más efectivo y seguro?
¿C

Desconectado Eduardo2

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1004
Re:Monitoreo de sistema de baja tensión con microcontrolador.
« Respuesta #1 en: 24 de Julio de 2021, 20:08:48 »
.. mis preguntas son:
¿Qué método para reducir esa tensión y corriente es más efectivo y seguro?

Para corriente:   Transformador de corriente (TI) : https://new.abb.com/products/1SVR450117R1200/cm-ct-400-1

Para tensión:  Transformador de tensión.  Como los comerciales están pensados para una necesidad de aislación alta (25kV),  cuando no hay grandes requerimientos se usa un transformador común (obviamente bobinado para una baja saturación a la tensión nominal)

En la medición de tensión se pueden buscar opciones (siempre aislando micro de línea)  pero en 250A @280Vac  el TI es el estándar de facto.


 