bueno, de memoria no recuerdo datos exactos... pero por lo que cuentas imagino que sera para un sistema de adquisicion de datos basado, bien en un PLC virtual con winac (no creo) o bien con un procesador dentro del PC y winac....
La red profibus no necesita repetidores en distancias de al menos 1 KM , pero depende del medio fisico que uses..par trenzado o fibra optica.(hablo de memoria) y admite al menos 1024 estaciones...
es sencilla de configurar si los equipos a integrar son S7 300 o S7 400 y comoda de trabajar tambien si se incluyen S7 200 ( con el modulo EM277, por ejemplo...de este me acuerdo que lo use hace poco) o incluso elementos de terceros fabricantes usando lo archivos GSD que proporcionan...