Si buscas en internet por "magnetotermico" te saldra mucha informacion y catalogos. los hay de muchos tipos dependiendo de los dispositivos que vayan a proteger. normalmente los de marcas reconocidas son caros.
Esto esta sacado de esta pagina:
•Zona A: Disparo TÉRMICO, por sobrecarga.
•Zona B: disparo ELECTROMAGNÉTICO, por cortocircuitos.
•Zona C: Transición entre ambas zonas.
Para un magnetotérmico con unas características dadas, la zona de disparo
térmico es siempre igual. Sin embargo, los límites de disparo por efecto
electromagnético pueden ser distintos y esto da lugar a que existan distintos
tipos de curvas. Las curvas más usuales y sus aplicaciones son:
• TIPO A: Protección de líneas que alimentan a semiconductores (no
contemplada aún en la norma). Im entre 2 y 3 veces el valor del calibre (In).
• TIPO B (antes L): Protección de receptores sin sobrecargas importantes en
el funcionamiento. Protección de líneas de gran longitud, generadores y
personas. El valor de Im está entre 3 y 5 veces el In (UNE-EN-60898).
• TIPO C (antes U-UNE 20.347): protección de líneas en instalaciones
domésticas donde existan distintos tipos de receptores, incluso iluminación.
Una vez en servicio, soportan puntas de corriente de cierta consideración. La
intensidad de disparo magnético (Im) es entre 5 y 10 In (UNE-EN-60898).
• TIPO D: Receptores con fuertes puntas de arranque como los motores,
transformadores, etc. Im entre 10 y 14 In (UNE-EN-60898).
• TIPO G: Uso general. Cuando las sobrecargas son mínimas, desconectan
más rápido que los anteriores. Im entre 5 y 8 In (UNE-20.347).
• TIPO H: Uso general. Cuando las sobrecargas son excesivas, desconectan
más rápido que los anteriores.
• TIPO K: Protección de receptores como en la curva D, pero detectan
sobrecargas por efecto térmico menores. Protección de semiconductores entre
10 y 14 In (EN-60947.2).
• TIPO S: Im en 15 veces In (CEI 947).
• TIPO Z: Protección de circuitos electrónicos. Im entre 2,4 y 3,6 In (UNE-EN-
60947.2).
• TIPO ICP-M: Protección de instalaciones como interruptor de control de
potencia (ICP) o uso general, como la curva C (UNE-20317). Im entre 5 y 8 In.