Hola amigos!

Quiero remplazar unos fusibles por interruptor termomagnético y conservar las características,no se si se puede.

Estos fusibles protegen unas resistencias calentadoras y a veces se vuelan seguido y hay que estar cargando con los repuestos,sin contar que cada fusible cuesta alrededor de $12.00 dolares.

Fusible ATDR20

Manufacturer   Mersen (Ferraz Shawmut)
Type                   Class CC Rejection Fuse
Product Class   Midget Fuse
Voltage Rating   600 VAC/300 VDC
Current Rating   20 Amp
Interupting Rating   200kA (AC), 100kA (DC)
Characteristics   Time Delay

Alguna sugerencia de electromagnetico?

Muchas gracias!

« Última modificación: 05 de Septiembre de 2014, 13:59:53 por AKENAFAB »

Desconectado tapi8

  • Colaborador
  • PIC24H
  • *****
  • Mensajes: 1506
Re: Remplazar fusible clase C (retardo) por termomagnetico
« Respuesta #1 en: 05 de Septiembre de 2014, 14:14:42 »
Si buscas en internet por "magnetotermico" te saldra mucha informacion y catalogos. los hay de muchos tipos dependiendo de los dispositivos que vayan a proteger. normalmente los de marcas reconocidas son caros.

Esto esta sacado de esta pagina:



•Zona A: Disparo TÉRMICO, por sobrecarga.
•Zona B: disparo ELECTROMAGNÉTICO, por cortocircuitos.
•Zona C: Transición entre ambas zonas.

Para un magnetotérmico con unas características dadas, la zona de disparo
térmico es siempre igual. Sin embargo, los límites de disparo por efecto
electromagnético pueden ser distintos y esto da lugar a que existan distintos
tipos de curvas. Las curvas más usuales y sus aplicaciones son:
• TIPO A: Protección de líneas que alimentan a semiconductores (no
contemplada aún en la norma). Im entre 2 y 3 veces el valor del calibre (In).
• TIPO B (antes L): Protección de receptores sin sobrecargas importantes en
el funcionamiento. Protección de líneas de gran longitud, generadores y
personas. El valor de Im está entre 3 y 5 veces el In (UNE-EN-60898).
• TIPO C (antes U-UNE 20.347): protección de líneas en instalaciones
domésticas donde existan distintos tipos de receptores, incluso iluminación.
Una vez en servicio, soportan puntas de corriente de cierta consideración. La
intensidad de disparo magnético (Im) es entre 5 y 10 In (UNE-EN-60898).
• TIPO D: Receptores con fuertes puntas de arranque como los motores,
transformadores, etc. Im entre 10 y 14 In (UNE-EN-60898).
• TIPO G: Uso general. Cuando las sobrecargas son mínimas, desconectan
más rápido que los anteriores. Im entre 5 y 8 In (UNE-20.347).
• TIPO H: Uso general. Cuando las sobrecargas son excesivas, desconectan
más rápido que los anteriores.
• TIPO K: Protección de receptores como en la curva D, pero detectan
sobrecargas por efecto térmico menores. Protección de semiconductores entre
10 y 14 In (EN-60947.2).
• TIPO S: Im en 15 veces In (CEI 947).
• TIPO Z: Protección de circuitos electrónicos. Im entre 2,4 y 3,6 In (UNE-EN-
60947.2).
• TIPO ICP-M: Protección de instalaciones como interruptor de control de
potencia (ICP) o uso general, como la curva C (UNE-20317). Im entre 5 y 8 In.

Desconectado AKENAFAB

  • Colaborador
  • DsPIC30
  • *****
  • Mensajes: 3227
Re: Remplazar fusible clase C (retardo) por termomagnetico
« Respuesta #2 en: 05 de Septiembre de 2014, 15:22:55 »
Gracias , estoy bajando unos catálogos y aprendiendo a interpretar las hojas  :mrgreen:

De momento ya vi que si hay clase C .

Saludos!

Desconectado migsantiago

  • Colaborador
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 8257
    • Sitio de MigSantiago
Re: Remplazar fusible clase C (retardo) por termomagnetico
« Respuesta #3 en: 05 de Septiembre de 2014, 15:41:48 »
Hola Fabrizio, ¿es normal que las resistencias consuman más de 20A? Talvez debas subir la capacidad del fusible a 25 ó 30A. Saludos.

Desconectado AKENAFAB

  • Colaborador
  • DsPIC30
  • *****
  • Mensajes: 3227
Re: Remplazar fusible clase C (retardo) por termomagnetico
« Respuesta #4 en: 05 de Septiembre de 2014, 19:14:11 »
Hola Fabrizio, ¿es normal que las resistencias consuman más de 20A? Talvez debas subir la capacidad del fusible a 25 ó 30A. Saludos.

Pues no es normal , aunque a varios equipos les sucede lo mismo , entonces vamos a probar con los interruptores y a subir un poco la intensidad del fusible como comentas.

Saludos!!


 