Estimados:
Algunos comentarios al respecto:
La diferencia de potencial que se genera en la bobina es por la corriente que pasa por la fase que se esta midiendo y no por la interrelacion entre fases ,a no ser que la bobina sea tan grande que se acerque una fase a la otra .Concretamente una pinza amperometrica tiene un nucleo y un transformador de una espira en primario y N en el secunario ,este secundario se conecta al instrumento y la diferencia de potencia es la que se genera entre los extremos de esta bobina secundario.-
Sobre poner una pinza amperometrica comun en una fase ,si esta fase esta aislada ,no existe problema ,hay cables trifasicos de 13,2kv cuyas fases estan "trenzadas" y no por ello conducen entre si .Si el cnductor esta al aire es otra cosa ,te´´oricamente no deberia hacercarse a menos de 13 cmts .-
Lo mismo insisto ,si uno se pone al potencial de la fase "aislado" del resto no pasa nada ,es muy normal trabajar en circuitos con tension ,ejemplo las empresas transportistas de extra alta tension tienen equipos de trabajo que laburan en las lineas de 500.000 volt en servicio .es como dice menta ,depende al potencial que esta el cuerpo humano .-
Sobre el abrir seccionadores con carga ,realmente si uno aplica "seguridad" NUNCA hay que abrir un seccionador con carga ,para eo existen los interruptores que estan diseñados para manejar aperturas de corrientes muy grandes ej: un interruptor de 13200 de vacio abre facilmente una sobrecorriente de 20000 amperes .-
¿Porque existe el seccionador entonces? porque su funcion es efectuar un corte visible del circuito ,yo en un interruptor no veo lo que pasa adentro y en los antiguos interruptores de aceite solia cortarse la varrilla que movia alguna de las fases entonces esa fase quedaba con tension .-
Disculpen que nos salimos del tema pero el mundo de la alta tension es otro mundo y a veces poco conocido.-
Saludos
Jorge