Vuelvo a abrir el tema porque han surgido novedades con el sistema.
Hasta aquí todo iba bien con el triplicador de tensión para alimentar un lazo de corriente (6mA) y
posteriormente realizar una lectura con el ADC del valor del sensor, como no necesitaba
precisión ya que la lectura del ADC 1024 puntos se pasa a otra comprendida de 0 a 8, pues todo perfecto.
Todo esto para un rango de trabajo de 8 a 24V.
Ahora he intentado utilizar el mismo sistema para leer un sensor del que si necesito precisión, y la lectura es correcta
para una conversión de 1024 puntos a valores de comprendidos entre 0 y 200 incluyendo una media aritmética, lazo 1mA, hasta aquí bien, pero necesito añadir un decimal que debido al ruido del elevador sobre 200mV y añadiendo el de la fuente < 100mV no me permite obtenerlo.
La solución ha sido utilizar reguladores lineales y no poder trabajar en un rango de tensión más ancho, que en esta aplicación no tiene importancia porque se trabaja a 24V.
Dejo estos comentarios aquí para que sirvan de experiencia y por si alguien puede ampliar el tema y aportar alguna solución.