No conozco la norma, pero yo lo que haría es monitorizar las tres líneas por separado, con corriente RMS.
Si alguna de las tres corrientes sobrepasa la nominal, avisaría y al cabo del tiempo cortaría la corriente. Esto no tiene que ser inmediato, se puede tardar más tiempo para sobreintensidades pequeñas y menos tiempo para sobreintensidades grandes. La curva normalmente es:
I_rms^2 * tiempo = constante
De manera que si la corriente rms se duplica, el tiempo de corte se divide por cuatro. Eso sirve para limitar el sobrecalentamiento a unos grados determinados. Normalmente el cobre tiene inercia térmica y aguanta una sobreintensidad moderada durante unos segundos con poco calentamiento. Si la sobreintensidad continúa, entonces la temperatura ya sube peligrosamente.
Otra cosa es que un magnetotérmico o un fusible cualquiera ya hace todo ese trabajo y lo hace muy bien. Yo no dejaría la seguridad de la instalación nunca en manos de un circuito electrónico y me extraña que la norma lo permita. Los magnetotérmicos son sencillos, robustos, seguros y baratos. No lo quites.
Luego con este circuito electrónico puedes monitorizar lo que quieras para dar información.
Un saludo.