Autor Tema: Estado de los condensadores al inicio de la simulación  (Leído 1732 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado PicMinor

  • PIC16
  • ***
  • Mensajes: 162
Estado de los condensadores al inicio de la simulación
« en: 28 de Abril de 2014, 07:54:13 »
¡ Saludos al foro !

Estoy simulando un circuito que lleva un retardo RC (Resistencia + Condensador) pero es un temporizador inicial en el que el condensador debe de comenzar descargado. Si no lo descargo manualmente el condensador me inicia la simulación cargado. ¿Alguien sabe cómo puede asignarse la condición inicial de descargado a los condensadores?

Desconectado fjalex

  • PIC18
  • ****
  • Mensajes: 405
    • Proteus - Hubor
Re: Estado de los condensadores al inicio de la simulación
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2014, 04:45:45 »
Edita las propiedades del condensador y marca la casilla editar todas las propiedades como texto.  Luego usa la propiedad pre-charge

{PRECHARGE = 0}

Desconectado PicMinor

  • PIC16
  • ***
  • Mensajes: 162
Re: Estado de los condensadores al inicio de la simulación
« Respuesta #2 en: 20 de Mayo de 2014, 04:09:05 »
¡ Gracias fjalex ! Funciona perfectamente.

Desconectado afta

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 27
Re: Estado de los condensadores al inicio de la simulación
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2020, 00:42:10 »
Edita las propiedades del condensador y marca la casilla editar todas las propiedades como texto.  Luego usa la propiedad pre-charge

{PRECHARGE = 0}

Hola espero me puedas ayudar. Si quisiera poner un valor inicial para un inductor que propiedad debería usar?. Intenté con precharge pero no funcionó.

Desconectado fjalex

  • PIC18
  • ****
  • Mensajes: 405
    • Proteus - Hubor
Re:Estado de los condensadores al inicio de la simulación
« Respuesta #4 en: 04 de Febrero de 2020, 04:01:26 »
El modelo para los inductores tiene dos propiedades:

IC - Initial current through the inductor. This property only has effect when the initial DC solution is not computed.

MUTUAL_elem - The coupling coefficient between this and the referenced inductor

Un saludo.

Desconectado afta

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 27
Re:Estado de los condensadores al inicio de la simulación
« Respuesta #5 en: 03 de Marzo de 2020, 23:07:35 »
Muchas gracias pude resolver el problema que tenía.