Autor Tema: Esquema conexion variador frecuencia  (Leído 8765 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado jmpuigcat

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 3
Esquema conexion variador frecuencia
« en: 19 de Junio de 2006, 06:08:25 »
Buenos dias a todos.
Soy nuevo en este foro, y me gustaria que me ayudaseis en una duda.

Me gustaria encontrar informacion sobre el conexionado de motores trifasicos mediante variadores de frecuencia, asi
como normativa al respeto

Gracias por adelanntado!
Un saludo a todos! :)

Desconectado ALE1973

  • Colaborador
  • PIC16
  • *****
  • Mensajes: 229
Re: Esquema conexion variador frecuencia
« Respuesta #1 en: 19 de Junio de 2006, 22:47:49 »
Hola, para conexionar, nada mejor que el manual del fabricante del variador, pero te resumo algunas cosas que pueden servirte.

1- Aguas arriba del variador, se coloca una proteccion magneto termica, para proteger variador y motor... si bien el variador protege el motor.
2.- La conexion del variador al motor se recomienda realizar con cable armado "cable que tiene fajas de chapa envolviendo a los conductores que lo forman", esto es para poder colocar a tierra y asi disminuir el efecto de las armonicas que el variador genera.
3.- La parte de control del variador va a depender de si tienes plc o algun otro tipo de equipo que maneje el variador, o bien si usas el variado solo..

Espero te sirva.

Saludos.
Alejandro.

Desconectado eca

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 1
Re: Esquema conexion variador frecuencia
« Respuesta #2 en: 20 de Junio de 2006, 01:00:51 »
si deseas te puedo ayudar pero dime de q variador habals aun q todos tienen ekl lmismo proincipio y sus conexiones son similares haber si e mando unos datos  mi mail es eca251@hotmail.com

Desconectado jmpuigcat

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 3
Re: Esquema conexion variador frecuencia
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2006, 06:03:39 »
Buenos dias.
Primero agradecer vuesttras resouestas.
EL problema que yo tengo es un poco de desconocimiento del tema.
Y resulta que me gustaria aprender al respeto, por eso me gustaria
conseguir informacion sobre conexionados y legislacion, para asi poder
realizar corretamente las instalaciones.
Ahora mismo, me encuentro con una duda. Resulta que estoy en una puesta
en marcha y me encuentro que en la parte existente de la instalacion
el conexionado de los motores consta de:
1. proteccion magnetotermico aggua arriba del variador
2. Variador
3. Contactor
4. Motor
El variador esta conttrolado por un PLC, tanto la marcha como la consigna.

El contator actua como permiso de marcha al motor (o Tension de Mando),
es decir, cuando el PLC decide arrancar el motor, actua el contactor y
da marcha al variador. Si durante la operacion normal de la maquina se
produce una parada de emergencia, el PLC corta el Contactor, dejando
libre al motor  :shock: (Eh aqui mis pricipales dudas) y el variador
intenta para por rampa sin saber que no tiene carga.
Creo que esto es una soberana tanteria, pero no estoy seguro debido
a que soy un poco profano en el tema. Yo siempre hhabbia visto el contactor
agua arriba del variador, y si se producia una parada de emergencia, se
paraba tambien el variador.

Gracias de anntemano!

Desconectado ALE1973

  • Colaborador
  • PIC16
  • *****
  • Mensajes: 229
Re: Esquema conexion variador frecuencia
« Respuesta #4 en: 20 de Junio de 2006, 11:09:52 »
Hola, bueno si bien parece estar mal el contactor, no es tan asi, debido a que el fabricante no garantiza el aislamiento galvanico hacia el motor con el equipo parado, en pocas palabras cuando el motor esta parado, no hay garantias de que no recibas una descarga si tocas los cables (si bien hay procedimientos bien claros para trabajar en los motores), es por ello que suele colocarse un contactor...
Respecto a tu duda cuando hay una parada de emergencia, generalmente, se deja que el motor pare a
rueda libre, entonces si en funcionamiento normal el variador tiene configurada una rampa, y hay
una emergencia, el plc pararia el variador pero este lo haria en rampa, por ello quizas tengas el
contactor, justamente para que no pare con rampa.
Saludos.
Alejandro

Desconectado jmpuigcat

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 3
Re: Esquema conexion variador frecuencia
« Respuesta #5 en: 21 de Junio de 2006, 04:38:07 »
Ya tengo nuevos datos!
Pero primero agradeceros vuestra ayuda  :)

La razon por la que el contactor esta detras del variador y no delante es segun las personas
de la planta para no tener que dar mando a los motores para cambiar los parametros del variador  :shock:

El funcionamiento es el siguiente
1 el operario da tension al armario con lo que los variadores entran en funcionamiento
2 el operario da permiso de tension de mando, con lo que se actuan los contactores
3 el operario de orden de marcha, con lo que el PLC arranca los variadores
4 en caso de parada de emergencia, se cortan los contactores quedando aislados los variadores, y el PLC manda parar a
los variadores, que intentan parar por rampa un motor que ya no controlan.
Me parece todo rarisimo, la verdad. Esto cumple las normativas de seguridad? o le deberia caer un puro al que lo monto asi? Me han comentado que aveces los variadores se bloquean cuando se para la instalacion por emergencia. Tambien he leido que esto puede hacer que el variador se estropee. En fin, gracias por vuestra ayuda!