Después de escribirlo, me causó gracia, pero tengo ese problema.
Estoy utilizando
este circuito propuesto por el amigo xocas para manejar cargas con Triac.
En vez de usar el Triac por él propuesto, estoy usando un BTB24-600 que según el fabricante trabajaría hasta con 25 Amperes, y 600 Volts. (Primero usé un TIC236M que es 12A/600V)
La carga que estoy usando, realmente no sé que tipo de carga es. Creo que es resistiva, pero tiene mucho de capacitiva, por lo que me cuesta definirla.
Son dos planchuelas de acero inoxidable sumergidas en agua potable, a las cuales se les aplica 220 VAC y las mismas tienen como función, calentar el agua del recipiente.
El circuito me consume unos 3 a 4 Amperes (Corriente medida en función de los valores de los fusibles que fué quemando al hacerlo funcionar, nada de pinza amperométrica).
El Triac , de encapsulado TO220 (metálico), está montado sobre un disipador que debiera ser suficiente para este funcionamiento .
Aquí hay fotos del montaje.
El tema es que todo funciona OK, pero el Triac a los dos minutos tiene una temperatura tremenda, casi como para planchar la ropa.
Para que tengan una magnitud de la temperatura, no se puede dejar apoyada la mano o el dedo.
Aquí vienen mis consultas:
Disipador muy pequeño para ese consumo?
Triac de poca corriente ? ( Es un Triac de 25A y estoy consumiendo 3 a 4A)
La red RC 100 Ohm, 10nF no es la más apropiada para ese tipo de carga ?
Había pensado en aumentar el tamaño del disipador, pero no creo que eso me dé resultado.
Me gustaría saber acerca de vuestras experiencias con estos consumos. He buscado en el foro y no he encontrado más que consumos de un par de bombillas (menos de 2A).
Como última alternativa usaré un relé, pero me gustaría usar un Triac.
Desde ya agradezco la ayuda que puedan brindarme.
Gracias
Mario