Pues siento decirte Modulay, que efectivamente es incorrecto. La pregunta del millón es ¿por qué es incorrecto?, por que si afinamos en resistencias (que por otra parte hay que hacerlo), se te ha olvidado una resistencia muy importante, que es la resistencia de contacto. Partimos de la base de que se ha producido una derivación (la fase de una lavadora se ha comunicado con la chapa de la misma y por consiguiente se ha producido la derivación), éste contacto es imperfecto y por tanto su resistencia es elevada. Si la toma de tierra hace circular una gran corriente por ser baja su resistencia, la tensión entre la toma de tierra y la del cuerpo disminuye enormemente (se llama tensión de defecto) y por tanto ya no tienes los 220V. Imaginemos que disminuimos la tensión a 25V (el resto queda en la resistencia del contacto) y por lo tanto ya no tenemos 220V si no una tensión mucho menor que no es peligrosa.
Un saludo.