Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #15 en: 28 de Enero de 2009, 02:35:26 »
También puse la resistencia en serie con el condensador pero se me ha olvidado comentarlo, el problema de las chispas seguía estando ahí.

En cuanto al dimensionamiento del relé, estoy usando uno de 10A y hago las pruebas con un taladro de 550W. Si no me equivoco está dimensionado a mucho más del doble.

El relé de estado sólido cuesta una fortuna (tengo que poner 16 relés) pero tendré que probarlo y si soluciona el problema será dinero bien invertido.

Gracias

Desconectado Azicuetano

  • Moderadores
  • PIC24H
  • *****
  • Mensajes: 1020
    • Aplicaciones Electrónicas en Alicante.
Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #16 en: 28 de Enero de 2009, 05:45:05 »
Si el margen lo permite estoy con Mr. droky.

Bueno, aquí lanzo otra idea cutre de las mias. Mira esto:

http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=41&Ne=4294958129&Ntt=ntc&Ntk=I18NAll&Nr=AND(avl%3aes%2csearchDiscon_es%3aN)&Ntx=mode%2bmatchallpartial&N=4294954498&Nty=1

Si buscas precio es posible que uno de estos bichos te pueda hacer un papel.

http://www.gesensing.com/downloads/datasheets/920_325a.pdf

http://www.epcos.com/inf/50/ap/ntc.pdf

http://www.rtie.com/ntc/surggard.htm

Esto lo he visto yo en contactos de relés con unas cargas de unos 20A. Lo que pasa es que para evitar los picos se calienta y hasta el siguiente encendido tiene que pasar un rato para que le de tiempo a enfriarse. Eso si, limita que da gusto.  :mrgreen:


Un saludo desde Alicante.

Desconectado droky

  • Colaborador
  • PIC24F
  • *****
  • Mensajes: 628
    • Diseños radikales libres
Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #17 en: 28 de Enero de 2009, 06:33:17 »
Uy, si que son muchos relés, si... bueno, puedes usar la solución industrial, que sería usar relés de 12v y controlar la ejecución de la maniobra con contactores comprando un pack de este estilo:
http://cgi.ebay.es/CONTACTORES-SIEMENS_W0QQcmdZViewItemQQitemZ320333168310

Tambien podrías disparar Triacs y relés de 12v a la vez en dos zonas diferenciadas, 1 de baja tensión y otra para tensiones alternas de 220v.
Lo de los chispazos es una cuestión peliaguda. En mi trabajo, los relés se cambian en los cuadros por el deterioro que producen los chispazos, que acaban "pegándolos" y eso que para la ejecución de la maniobra siempre se hace con contactores. Y te hablo de cuadros eléctricos industriales con hasta más de 100 relés por cuadro...
Tal que así:

Salu2
Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais... atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Tannhäuser.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
Es hora de morir.

Si me buscas en twitter, me tienes por @radikaldesig

Desconectado Nocturno

  • Administrador
  • DsPIC33
  • *******
  • Mensajes: 18271
    • MicroPIC
Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #18 en: 28 de Enero de 2009, 16:55:53 »
¡Aleluya!, al final el "ladrillo" (léase relé de estado sólido de 25A) se ha revelado como la solución perfecta.
Esto va de lujo, sin chispas, humos ni nada que se le parezca.

Gracias por vuestra ayuda, y especialmente a ti Droky por la sugerencia.

Desconectado droky

  • Colaborador
  • PIC24F
  • *****
  • Mensajes: 628
    • Diseños radikales libres
Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #19 en: 28 de Enero de 2009, 19:07:16 »
Vaya! no son merecidas, compañero....
Ya enseñarás... ya...
Un preguntilla ¿te ha salido muy caro?
Salu2
Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais... atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Tannhäuser.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
Es hora de morir.

Si me buscas en twitter, me tienes por @radikaldesig

Desconectado Cryn

  • Colaborador
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 4169
Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #20 en: 28 de Enero de 2009, 19:16:52 »
lo mismo iba a preguntar cuanto costó el Rele de Estado Sólido?
.

Desconectado Nocturno

  • Administrador
  • DsPIC33
  • *******
  • Mensajes: 18271
    • MicroPIC
Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #21 en: 28 de Enero de 2009, 19:37:55 »
Pues sí, la urgencia se paga. Aunque en Sure están a 8$ yo lo he tenido que pagar en Sevilla a 20€

Desconectado Cryn

  • Colaborador
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 4169
Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #22 en: 28 de Enero de 2009, 20:31:26 »
crees que el Rele de estado Sólido sirva para accionar una bomba de agua de unos 16A??
.

Desconectado ema

  • Colaborador
  • PIC24H
  • *****
  • Mensajes: 1078
Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #23 en: 28 de Enero de 2009, 23:13:11 »
crees que el Rele de estado Sólido sirva para accionar una bomba de agua de unos 16A??

Existen reles de estado solido de esa potencia pero la verdad es que son por demas caros.

A esa potencia se utilizan contactores, ademas de su respectivo guardamotor o rele térmico.

Saludos

Desconectado Cryn

  • Colaborador
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 4169
Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #24 en: 29 de Enero de 2009, 11:48:11 »
y que me dices de este??

acá en mi ciudad me piden más o menos 25 USD el de 25A: 700SH-25GZ25

y un contactor de 16A cuesta 37USD, pero claro que debe ser más seguro

que me recomiendan??
.

Desconectado ema

  • Colaborador
  • PIC24H
  • *****
  • Mensajes: 1078
Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #25 en: 29 de Enero de 2009, 12:12:02 »
La bomba de 16A es monofásica?

Porque a esos niveles de corriente por lo general son trifasicas. Y no te serviria un rele de estado sólido

Ademas en el pdf dice máx. corriente montado sobre disipador, lo cual indica que calienta mucho, sale mas caro y ocupa mas lugar.

Saludos

Desconectado Cryn

  • Colaborador
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 4169
Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #26 en: 29 de Enero de 2009, 12:17:26 »
la bomba es monofásica, es domiciliar para distribución de agua en una casa, la casa es grande y la bomba también, bueno yo creo que es grande, pero eso es relativo, todavía no la vi, pero me dijeron que es más o menos del tamaño de un monitor de 17", por el tamaño parece ser de unos 2HP, creo, no estoy seguro, pero eso sí me dijeron que se conecta directamente a la red de 220VAC. Según esos datos crees que estimo bien o me pasé?
.

Desconectado ema

  • Colaborador
  • PIC24H
  • *****
  • Mensajes: 1078
Re: Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #27 en: 29 de Enero de 2009, 17:59:07 »
Si es de 2HP con un contactor de 9A, o 12A por si queres asegurar, es mas que suficiente.

Aunque si es monofásica el rele de estado sólido sobra. 6,77A de trabajo, y arranque son casi 12A por un instante.

Recuerda seleccionar adecuadamente un fusible por si la bomba consume de mas porque dañaras el rele.

Saludos

Desconectado gama22004

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 1
Re:Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #28 en: 12 de Octubre de 2019, 17:45:22 »
En un circuito donde utilizo reles de 12V/5A para conectar cargas inductivas a 220V se pueden observar los chispazos en los contactos del relé cuando abre y cierra.
Lo cierto es que estuve poniendo condensadores en estos contactos y la cosa reduce bastante, aunque en alguna ocasión siguen observándose.
He puesto condensadores de 100nF/400V que ya abultan lo suyo.

Me gustaría poner condensadores todavía de más capacidad, pero el tamaño se dispara.

¿Sabéis de alguna familia de condensadores que sea más eficiente para esa tarea en menor tamaño?
¿Alguna otra técnica para disminuir el dichoso chisporroteo?

Gracias

Hola. Te sugiero veas en google detectores de cruce por cero.
Espero te sirva. Saludos.

Desconectado Robert76

  • PIC24F
  • *****
  • Mensajes: 562
Re:Evitar chisporroteo en contactos de relé
« Respuesta #29 en: 12 de Octubre de 2019, 23:28:26 »
En un circuito donde utilizo reles de 12V/5A para conectar cargas inductivas a 220V se pueden observar los chispazos en los contactos del relé cuando abre y cierra.
Lo cierto es que estuve poniendo condensadores en estos contactos y la cosa reduce bastante, aunque en alguna ocasión siguen observándose.
He puesto condensadores de 100nF/400V que ya abultan lo suyo.

Me gustaría poner condensadores todavía de más capacidad, pero el tamaño se dispara.

¿Sabéis de alguna familia de condensadores que sea más eficiente para esa tarea en menor tamaño?
¿Alguna otra técnica para disminuir el dichoso chisporroteo?

Gracias

Hola. Te sugiero veas en google detectores de cruce por cero.
Espero te sirva. Saludos.

Hola, la publicación lleva 10 años ya.
Por otro lado, un detector de cruce por cero, no va con relés.


 

anything