Holas JCAK!!
Te aclaro un poco la duda.... Tanto para alambres, cables y conectores (conductores en general), la corriente que permiten pasar a través de ellos va determinada por la sección transversal (o diámetro) del metal conductor.
Por lo tanto, no interviene la tensión nominal referida por el fabricante. Dicha tensión hace más referencia a lo que puede soportar el aislante que recubre al conductor del cable o conector.
Es decir, en tu caso el conector que conduce entre 15 y 17.5A a 300V, seguirá soportando las mismas corrientes a 12V.
De todas formas, siempre es aconsejable sobredimensionar las caracteristicas (de tensión y corriente) de cables y conectores de forma leve, para poder trabajar en un rango seguro, donde no rozaremos las condiciones de operación máximas de cables y conectores, que provocarían un desgaste más rápido de dichos elementos. Por lo mismo, te recomiendo utilizar un conector que soporte como mínimo 20A a 100V.
Espero te sirva mi aporte, y saludos a quienes nos leen.