Autor Tema: Conexión a tierra  (Leído 2451 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado Torombolo

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 39
Conexión a tierra
« en: 14 de Marzo de 2010, 13:07:49 »
Hola.
Quería saber como comprobar que una conexión a tierra, en un cyber café, esté bien hecha, ¿qué se debe medir para saberlo? ¿cómo se hace una buena conexión a tierra?
Gracias!!!

Desconectado reiniertl

  • Moderadores
  • PIC24H
  • *****
  • Mensajes: 1187
Re: Conexión a tierra
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2010, 13:23:28 »
Para eso hace falta tener a mano equipo especial y no se donde vivas pero en Cuba para estar seguro tienes que tener la certificación de una entidad certificadora. Lo que si te puedo asegurar es que desde el cable donde esté el toma hasta el lugar de la tierra física no debe haber más de 400 miliohm de resistencia.

Como ves la resistencia del conductor desde toma hasta tierra debe ser muy pequeña por lo que no se puede medir con cualquier aparato, y además el asunto es más complejo que sólo la resistencia, hay que medir otras cosas y por eso debe ser trabajo a realizar por una entidad certificadora.

Ahora si no estás interesado en algo muy serio (certificar una tierra física suele ser costoso, además de implementarla) puedes buscar un Ohmetro que mida en el rango de MiliOhm y ver que tenga menos de 1Ohm con eso puede ser suficiente para algo cómo un CiberCafé.

Saludos
Reinier

Desconectado Torombolo

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 39
Re: Conexión a tierra
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2010, 13:38:59 »
Gracias, Reniertl.

Se puede hacer algunas medidas de referencia también con el voltímetro? tipo, en una red de 120VAC, qué voltaje tendría que esperar entre fase y tierra; neutro y tierra, etc...??

Desconectado reiniertl

  • Moderadores
  • PIC24H
  • *****
  • Mensajes: 1187
Re: Conexión a tierra
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2010, 13:43:36 »
Si la tierra es buena entre neutro y tierra no deben existir más que unos pocos mV, no más de 100mV, si la tierra es muy buena no debe haber más de 10mV.

Para medir entre fase y neuto de 120V deberías utilizar un multímetro True RMS (que demás de decirlo lo sea en realidad) porque si mides con un multímetro convencional lo que obtendrás es la tensión pico a pico, pero siendo ese el caso basta con hallar el valor efectivo, en culaquier libro de circuitos puede encontrar cómo hacerlo que no es difícil.

Saludos
Reinier

Desconectado jansuini

  • Moderadores
  • PIC24F
  • *****
  • Mensajes: 565
Re: Conexión a tierra
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2010, 22:12:48 »
Hola:
Siento disentir con lo del voltimetro ,realmente los tester aunque no sean true RMS estan ajustados para medir RMS de una senoide ,en un toma de 220Volt ,te muestran 220Volt ,el pico a pico de esa senoiderealmente son 620 volt. Otra son los instrumentos true RMS que consideran el valor eficaz en función de la forma de onda .
Espero haberme explicado
Jorge

Desconectado nico

  • PIC16
  • ***
  • Mensajes: 180
Re: Conexión a tierra
« Respuesta #5 en: 15 de Marzo de 2010, 21:44:31 »
El aparato para medir la puesta a tierra de domicilios o industrias es el telurimetro(en Argentina), telurometro o medidor de puestas a tierra en otros paises. El mismo mide entre varios

En estos link's tienes un pantallaso de como se debe medir y hacer una buena puesta a tierra, esta es la forma correcta de medirla.

Coneccion telurimetro
Como hacer una puesta a tierra


Espero te sirva.
Saludos

Desconectado Torombolo

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 39
Re: Conexión a tierra
« Respuesta #6 en: 16 de Marzo de 2010, 19:58:39 »
Gracias a todos por sus aportes!