Hola a todos, después de varias horas dándole vueltas a este foro y otras web’s, he decidido abrir este hilo nuevo. Os cuento:
He montado un circuito que de forma aislada funciona correctamente, este circuito consta de un mico 16f con varias salidas. Estas salidas del micro las acondiciono con un módulo optocoplado de cebek, es decir, la salida del micro se la introduzco al módulo de cebek y cierra un relé, todo este conjunto funciona como he dicho perfectamente abriendo y cerrando los contactos de relé, pero cuando estos contactos los utilizo para excitar las bobinas de unos contactores (para actuar sobre un motores),en algunas ocasiones, cuando una de las salidas conmuta, todos los relés se apagan y encienden varias veces (conmutando evidentemente todos los motores) en un periodo aproximado de un segundo.
Decir que al contacto del relé le he puesto un circuito antichispas, condensador en serie con resistencia para descargar la energía que se produce en el contacto del relé cuando se abre, pero todo sigue igual.
¿Puede ser ruidos que se introduce por el contacto del relé y afecta al resto de relés o a todo el circuito optocoplador?.
Además otro dato curioso es que en ocasiones cuando conmuta otro motor del mismo cuadro pero NO está conectado a este circuito optocoplador, también ocurre este fenómeno.
Si con este relé ataco un triac, evitaré el problema?
Cualquier sugerencia será bienvenida, ya que todo esto me trae de cabeza.
De nuevo gracias a todos por vuestros comentarios.