Hola Diego, ilumíname un poco!! en el primer post dices que el trafo en secundario entregaría 12V con 5A que serían 60W.
Unos post más abajo dices esto:
Hola STK, el transformador en vacío consume aproximadamente 0.024A y con carga llega hasta 2.5A, el fusible que le tengo es e 3.15A
Lo que no logro entender es que si tiene que entregar los 60W ya nombrados(12V x 5A), porque tiene un consumo en el primario de hasta 300W (120V x 2.5A)?
Si tus mediciones del primario son correctas, o sea que la corriente del primario es de 2.5A con la carga en la salida, entonces hay solo 2 opciones, y paso a enumerarlas:
1) Mediste muy mal el consumo de la carga, porque con 12V deberías de tener una corriente de aproximadamente 25A. Y esto equivaldría a que tu trafo no es de 60W, si no que es de 300W y el fusible a usar en la entrada por lo menos tendría que ser de 5A o 6A como mínimo.
2) Tal como ya te e comentado, tu trafo está dañado, porque si tú tienes una carga que consume 60W y el trafo te consume 300W, en algún lado se están metiendo esos 240W de diferencia, y nunca un trafo tiene tantas perdidas, por lo tanto está dañado y hay que cambiarlo.
Espero tú respuesta.
Un saludo.
Atte. CARLOS.