He arrancado un grupo de presión contra incendios en el trabajo, es un grupo pequeño.
El proceso que hice para arrancarlo es:
- Cerrar paso a las bies
- Abrir poco a poco la de re-circulación
- Arranca la Jokey
- Pongo Jokey en parada
- Abro un poco más re-circulación, y arranca la diésel
Ahora para pararla, cierro un poco el paso de re-circulación, presiono el botón de parada, pero solo para con la Jokey en auto.
Mi duda, que ocurre si la Jokey por lo que sea no funciona, ¿no podría parar la diésel?
Hay una empresa que hace revisiones cada 3 meses, pero yo por mi tranquilidad la arranco cada mes.
Se que no doy muchos datos, pero no tengo el manual ni el modelo del grupo de presión.