Verás lo normal es que si el equipo tiene carcasa metálica tenga toma de tierra. Una forma rápida de ver si el equipo tiene posibilidad de ponerle toma de tierra es mirando la clavija de enchufe. Si la clavija macho tiene dos chapas metálicas a ambos lados significa que tanto la clavija como la manguera están preparadas para ir conectadas a tierra.
En tu pc quizas la conexión de la carcasa a tierra seguramente la tienes dentro de la fuente de alimentación.
Si el equipo tiene cascasa metálica y no tiene conexió a tierra es porque seguramente el fabricante se ha cerciorado de que es imposible que una persona sufra una descarga utilizando el equipo.
La toma de tierra no se puede sustituir por nada, ya que no hay nada que haga la misma función. En españa la legislación de normativa eléctrica es muy rígida en este aspecto.
De todos modos piensa que los magnetotérmicos que tienes en el cuadro eléctrico de tu casa, por ejemplo, son habitualmente de curva K, de manera que protegen al humano de posibles descargas, independientemente si hay o no hay toma de tierra.
Las tomas de tierra suelen ser una arqueta en la calle, cubierta de sal carbónica empapada en agua para permitir el flujo de corriente y bajar su resistencia óhmica. Piensa que en los quirófanos por ejemplo, la toma de tierra es independiente del resto del hospital, y esta toma de quirófano suele estar entre 0 y 4 ohm, mientras que la del resto del hospital puede llegar a 8 ohm sin problemas y estaría dentro de la normativa.
La parte baja del vídeo es metálica porque la utiliza de disipador, si es igual a los vídeos que he ido abriendo a lo largo de mi vida como electrónico-chapuzillas-acaboderomperloquenoconsigoarreglar jejejeje

Dews