Autor Tema: Una duda sobre lenguaje Ladder  (Leído 10809 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado YF-21

  • Colaborador
  • PIC16
  • *****
  • Mensajes: 185
RE: Una duda sobre lenguaje Ladder
« Respuesta #15 en: 14 de Junio de 2004, 22:23:00 »
Bien, segun lo que tengo entendido sucede esto ...

Al activar el temporizador comienza a contar el tiempo OK?? , ahora, al desactivar el temporizador consigo mismo el temporizador se "cae" por unos microsegundos (lo que tarda en cambiar de estado) pero ... al caerse el temporizador tambien se "cae todo lo que estè conectado a él ...

En conclusion ... las salidas no van a encender

Desconectado Leonsport

  • PIC12
  • **
  • Mensajes: 88
RE: Una duda sobre lenguaje Ladder
« Respuesta #16 en: 21 de Junio de 2004, 10:33:00 »
No sé ...yo lo veo de otra forma:
1º Y0 permanece apagado
2º a los 5ms activa T0, por tanto Y1=1
3º tb se cierra T0=1 y la salida Y0 rulez.
No sé si mi forma de entenderlo es la correcta o no pero ahí queda.
Salu2

Desconectado YF-21

  • Colaborador
  • PIC16
  • *****
  • Mensajes: 185
RE: Una duda sobre lenguaje Ladder
« Respuesta #17 en: 25 de Junio de 2004, 21:50:00 »

Pues lo que dices Leonsport es cierto pero ... al activarse el TO (despues de los 5 seg) los contactos de TO cambian de estado, cierto? ...

Nota que el contacto cerrado de TO lo desactiva al mismo TO, y al desactivarse el TO, las salidas de TO regresan a su estado original, es por eso que no encienden (si lo hacen son solo centesimas de segundo) ...

Desconectado Leonsport

  • PIC12
  • **
  • Mensajes: 88
RE: Una duda sobre lenguaje Ladder
« Respuesta #18 en: 26 de Junio de 2004, 06:13:00 »
Aha ya lo comprendo se me habia pasao ese detalle.
Otra cosa más q se sabe.
salu2


 

anything