Agustina:
Coincido con RedPic en el sentido de que casi con cualquier cable funciona ,incluso sin pantalla ,tambien yo he podido determinar esto por el simple hecho de haber montado muchos equipos comunicados con RTUs en distintos protocolos .En esta norma no existe cable de eferencia como equivocadamente piensa poseidon ,los unos y ceros se determinan si la entrada A está mas positiva o más negativa que la entrada B .Aparte, si unís un cable entre 2 equipos electronicos con tierras diferentes y estos equipos llegan a estar montados en lugares donde pueden generarse GRANDES corrientes de cortocircuito tal como sucede en estaciones tranformadoras seguramente se te va a quemar la conexion. Otro dato:donde conecto la referencia en un conversor 485 comercial que tiene solo dos bornes?
Otro ejemplo de comunicacion diferencial es la comunicacion ethernet que usa solo 2 hilos para transmitir y 2 hilos para recibir ,sin referencia a nada .Finalmente los buenos micrófonos y consolas de mezcla tienen entrada diferencia y se conectan 2 hilos ,el tercero es pantalla.
Jorge