Gracias.
Si, anoche me puse a eso, por que ya la habia visto, pero no estoy muy seguro como funciona y se configura
en el diagrama.
Logre hacerlo correr, pero no he podido saber como detenerlo cuando termine la cuenta.

OUT+Timer number+blank+timing hour
OUT para ponerlo en la salida + el numero que le quieras dar al timer + espacio en blanco + el tiempo
OUT T1 K500
el 500 es el tiempo..
Otra de las cosas que se me ocurre es la siguiente... supongo que tenes una entrada (E0) y que esta activa una salida en x tiempo (S0).
E0-------------- T0 K500
T0-------------- (set) S0
Esto contaria varias veces pero no me importaria ya que no cambia la salida para nada
Si quisieras un enclave con algo que lo resetee
E0--~S0------T0 K500
T0------------(set) S0
E1------------(reset) S0
~S0 = S0 negado
Aqui bloqueo la entrada al T0, cuando ya esta en 1 la salida S0, si presiono E1 reseteo S0 a 0 y me permite hacerlo arrancar de vuelta con E0.
Tambien a E0 podrias hacerlo que unicamente tome el flanco ascendente y no el estado del pin.
Seguimos expandiendo, del manual de usuario de los XC (
http://www.imenista.com/pdf/XCPLCV2.51.pdf ), la acumulacion significa que cuando pierde la entrada sigue con el mismo valor.
T0~T99:100ms not accumulation
T100~T199:100ms accumulation
T200~T299:10ms not accumulation
T300~T399:10ms accumulation
T400~T499:1ms not accumulation
T500~T599:1ms accumulation
T600~T618:1ms with interruption precise time
Tenes que pensarlo como un contador...
Ejemplo si pongo a el T0 a funcionar, va a contar 1 cada 100ms, si quisiera 1 segundo deberia contar 10 veces entonces K10
Si quisiera 2 segundos con el T200. ( aumenta cada 10ms ) entonces usaria K200 ( 200 * 10ms = 2000ms = 2s ) y ahi activaria mi salida
Si usas de los que acumulan, deberias de resetearlos ya que no pierden su valor cuando se desactivo lo que activa al Timer o cuando se va la potencia.