Tengo un contactor trifásico cuya bobina de conmutación es de 220 V de alterna. En principio habia pensado en colocarle el tipico circuito de triac + red snubber + optotriac para conmutarlo, pero he pensado en los SSR pequeñitos, algo como esto:
https://www.mouser.com/ds/2/315/semi_eng_aqh-1075775.pdfsale por menos de un euro y ya tengo el aislamiento en el mismo integrado, nunca he trabajado con SSR así que pregunto por aquí. q¿ue os parece para esta aplicación? ¿necesita red snubber? el contactor lo he medido y consume 30mA AC por lo tanto eso no debe ser un problema, no tengo muchos datos de la bobina por no decir ninguno solo que funciona a 220 y el consumo que he medido de 30mA, bueno y la resistencia que puedo medir también.
un saludo